规范中对建筑高度选定的原因是什么
jzg_1130
jzg_1130 Lv.3
2015年03月10日 16:27:56
只看楼主

想请问高手们一个问题,如题比如说高度不大于21M采用敞开楼梯,大于21M、不大于33M采用封闭楼梯,大于33M采用防烟楼梯,为什么是21M、33M?又比如大于33M住宅要设置消防电梯。而二类高层公建是大于32M设置消防电梯,为什么一个是33M,一个又是32M?还有其他的种种规定里的不同情况,有没有哪位老师能帮忙解释一下,要是有其他各种情况的总结是最好不过。没币了,如能回答感激涕零,相信对其他的朋友也有帮助

想请问高手们一个问题,如题
比如说高度不大于21M采用敞开楼梯,大于21M、不大于33M采用封闭楼梯,大于33M采用防烟楼梯,为什么是21M、33M?
又比如大于33M住宅要设置消防电梯。而二类高层公建是大于32M设置消防电梯,为什么一个是33M,一个又是32M?
还有其他的种种规定里的不同情况,有没有哪位老师能帮忙解释一下,要是有其他各种情况的总结是最好不过。
没币了,如能回答感激涕零,相信对其他的朋友也有帮助
免费打赏
shuilianyi1991
2015年03月11日 19:00:57
2楼
一、封闭楼梯间的设置范围:
1、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。
2、高层仓库应设置封闭楼梯间。
3、下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:
1) 医院、疗养院的病房楼;
2)旅馆;
3)超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
4)设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
5)超过5 层的其它公共建筑。
4、地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差小于等于于10m 时,应设置封闭楼梯间;
5、十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。
6、十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间;
7、汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。
8、人防工程的下列公共活动场所,当地下为两层,且地下第二层的地坪与室外出入口地面高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。
1)电影院、礼堂;
2)建筑面积大于500m2的医院、旅馆;
3)建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所。
二、防烟楼梯间的设置范围:
1、建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房,应设置防烟楼梯间或室外楼梯。2、当地下商店总建筑面积大于20000m2 时,应设防烟楼梯间。
3、地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m 时,应设置防烟楼梯间;
4、建筑高度超过32m 的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间;
5、一类高层民用建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m 的二类高层民用建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。
6、十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。
7、超过十一层的通廊式住宅应设防烟楼梯间。
8、建筑的楼梯间当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置。
9、人防工程的下列公共活动场所,当底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时,应设置防烟楼梯间:
1)电影院、礼堂;
2)建筑面积大于500m2的医院、旅馆;
3)建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所。
三、敞开楼梯间的设置范围:
1、除上述应设置为封闭楼梯间和防烟楼梯间的建筑的室内楼梯间;
2、应设置封闭楼梯间或防烟楼梯间的建筑,当其疏散楼梯数量满足规范要求,其任意相邻层面积不超过一个防火分区面积要求时,可设置敞开楼梯供经营使用。