2015年03月09日 16:06:37
只看楼主

房高大概6米,做的二楼,但是二楼有安装好的消防喷头,两根长管子上总共有6个喷头,可是太低了,不知道可不可以往旁边挪一下?求解。还有一楼还需要再安装消防喷头么?本人不太懂这一方面的事,请大家帮帮忙

房高大概6米,做的二楼,但是二楼有安装好的消防喷头,两根长管子上总共有6个喷头,可是太低了,不知道可不可以往旁边挪一下?求解。还有一楼还需要再安装消防喷头么?本人不太懂这一方面的事,请大家帮帮忙

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
yinhuixiayan2004
2015年03月11日 17:14:57
12楼
可以改,隔层下要增加喷淋,
回复
空中飞鸟
2015年03月12日 08:11:48
13楼
支管明显可以再往上调整,只要保证喷头与板底的距离 是75-150mm,并能接管就行了。
回复
小草瑜
2015年03月12日 08:16:57
14楼
改成吊顶性喷头
回复
david200901050
2015年03月12日 08:39:30
15楼
谢谢楼主分享
回复
肖拾根
2015年03月12日 09:39:52
16楼
呵呵,横支管吊得太低了。管道可以改动,但喷头的位置不能动。我估计这栋楼应该有很多层。
回复
duckamuse
2015年03月12日 17:33:11
17楼
以上都正解,最直接的就是把喷淋的支管往上翻
回复
w949940526
2015年03月13日 11:20:16
18楼
你的二楼应该是自己偷的夹层吧,我看你这个应该是商业用房,肯定是达到了设置喷淋的要求才设置的,这个是没办法取消的,以后出了事问题不小,我的意见是在二楼主管上设一根竖管下引,在偷层板的底部做喷淋,然后看可以把上面部分的喷淋取消不,设计单位在设计的时候是不会考虑你做不做偷层这些,虽然你层高有这么高。
回复
王农勤
2015年03月14日 20:59:31
19楼
当然可以改变了,“但是”,要按自喷规范的间距等要求来改,并且,还要经原来的设计单位复核,通过后,才能施工。
回复
xwjie
2015年03月15日 17:23:52
20楼
可以改的,支管抬高,只要喷头(上喷)距顶高度75~150mm就行
回复
马戈
2015年03月15日 23:07:59
21楼

只要不影响灭火效果,理论上是可以改的,只不过要专业的人士来弄
回复