想装修,不知道能不能改动喷头
qq_1425888046567
2015年03月09日 16:06:37
只看楼主

房高大概6米,做的二楼,但是二楼有安装好的消防喷头,两根长管子上总共有6个喷头,可是太低了,不知道可不可以往旁边挪一下?求解。还有一楼还需要再安装消防喷头么?本人不太懂这一方面的事,请大家帮帮忙

房高大概6米,做的二楼,但是二楼有安装好的消防喷头,两根长管子上总共有6个喷头,可是太低了,不知道可不可以往旁边挪一下?求解。还有一楼还需要再安装消防喷头么?本人不太懂这一方面的事,请大家帮帮忙

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
qq_1425888046567
2015年03月09日 16:27:39
2楼
大家都来帮忙看看。。。。。。拜托了~
回复
水电杂牌军
2015年03月09日 16:45:23
3楼
房屋定性是什么,是不是必须做喷淋,装修是否有吊顶,
如果有吊顶可以将喷淋支管翻上去,然后做下喷,这样层高可以高点,
是否需要加喷淋要看是否满足规范的间距要求
回复
版专攻
2015年03月09日 17:06:16
4楼
只要不影响灭火效果,理论上是可以改的,只不过要专业的人士来弄
回复
qq_1425888046567
2015年03月09日 17:56:58
5楼
wangtao54128 发表于 2015-3-9 16:45 房屋定性是什么,是不是必须做喷淋,装修是否有吊顶,如果有吊顶可以将喷淋支管翻上去,然后做下喷,这样 …就是个底商,装修没打算吊顶,就是想让它不碍事,想挪一挪。一楼大概30平米必须要装这个喷头么?
回复
qq_1425888046567
2015年03月09日 17:57:20
6楼
版专攻 发表于 2015-3-9 17:06 只要不影响灭火效果,理论上是可以改的,只不过要专业的人士来弄真的吗?谢谢了!
回复
犀牛
2015年03月10日 21:07:04
7楼
目测5.5m左右高(商铺),楼主自己隔了3m+2.2m。
回复
aibushiyiqie
2015年03月10日 22:59:11
8楼
看样子你的商铺是必须装喷头的,你可以把喷头的直管改高去!但是喷头点数及位置需要保留!并且按规范,你自己隔的二层,那一层也是必须按规范布置喷头的
回复
枕边游戏
2015年03月11日 09:18:52
9楼
喷头位置别动 直接从主管那上翻 那两根支管
回复
富强168
2015年03月11日 14:23:20
10楼
直接从主管那上翻
回复
banzhuzhi
2015年03月11日 17:09:49
11楼
因为二层是你自己隔的,所以二楼的喷头得保留,一层还得增加,二楼的喷头管道和喷头都可以往上提,你需要找个稍微专业的人帮你改下管路即可满足要求了。