变压器的这些数据分别是什么意思啊
眼有界而心无疆
2015年03月05日 16:08:51
只看楼主

安装容量是1600KVA,计算电流是2431A 。这个计算电流是怎么算出来的啊?

安装容量是1600KVA,计算电流是2431A 。这个计算电流是怎么算出来的啊?





33333.jpg

免费打赏
niziqian007
2015年03月05日 16:23:13
2楼
1600/(1.732*0.38)=2431A。说法有误。
回复
眼有界而心无疆
2015年03月05日 16:27:34
3楼
niziqian007 发表于 2015-3-5 16:23 1600/(1.732*0.38)=2431A。说法有误。什么说法有误啊 是2431A这个数据不对是吗 图纸上就是这数据 是GGD的进线柜
回复
lingxuct
2015年03月05日 16:34:52
4楼
是的,“安装容量是1600KVA,计算电流是2431A ”的说法有误!

因为1600/(0.38*1.732)=2431,所以说法有误!变压器上没有0.38KV这个电压值,只有0.4KV的电压值!!
回复
眼有界而心无疆
2015年03月05日 16:40:17
5楼
ccc___ 发表于 2015-3-5 16:34 是的,“安装容量是1600KVA,计算电流是2431A ”的说法有误!因为1600/(0.38*1.732)=2431,所以说法有 …变压器的那些数据值都代表什么意思,能帮我解释一下吗?
回复
爱学习的喵喵
2015年03月06日 09:19:21
6楼
第一排是变压器的型号和容量
第二排指10KV侧有五个调压档位,低压侧0.4KV
第三排是变压器的联结方式和短路阻抗百分比
回复
kingx_yu
2015年03月06日 10:48:45
7楼
唉!不是本专业的吧
回复
眼有界而心无疆
2015年03月06日 11:13:47
8楼
kingx_yu 发表于 2015-3-6 10:48 唉!不是本专业的吧是啊 不是电气专业的 很多都不太懂
回复
kingx_yu
2015年03月06日 11:17:17
9楼
眼有界而心无疆 发表于 2015-3-6 11:13 是啊 不是电气专业的 很多都不太懂多问问度娘上面都有的:)
回复
lingxuct
2015年03月12日 14:11:45
10楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-12 14:20 编辑 眼有界而心无疆 发表于 2015-3-5 16:40 变压器的那些数据值都代表什么意思,能帮我解释一下吗?YJV22-3X95 8.7/10KV 是个不标准的电缆标示方法,能看懂了就不在乎是否标准了。S11-M 1600KVA 是变压器型号和容量,S11是油浸式的11标准(序号)变压器,M为全密封式(无油枕)。10±2X2.5% 0.4KV 是高压侧10KV分接开关可调档位和低压侧额定空载电压(0.4KV)。Dyn11 是变压器的结线组别,高压为Δ绕组,低压为Y绕组,且中性点有引出接线,高低压之间相位角为“时钟11点”。正确标注: Δ/Yn-11UK%=4.5 也是不标准的阻抗电压标示,正确标注:UK%=4.5% 说明变压器在达到额定负载时,低压侧电压降低额定电压的4.5%。
回复
qf76882479
2015年03月12日 21:22:11
11楼
楼上很专业,学习了
回复

相关推荐

APP内打开