现在公司新建产线,高低压盘和变压器都放在电气室二层,在厂房内露天放置无遮挡,现在施工中有水管想从高低压盘和变压器上方通过,只是大概了解到这样做不可行,但是想问下有没有相关的标准或规范中对此有注明的,能否提供相关标准的标号名称?谢谢!
现在公司新建产线,高低压盘和变压器都放在电气室二层,在厂房内露天放置无遮挡,现在施工中有水管想从高低压盘和变压器上方通过,只是大概了解到这样做不可行,但是想问下有没有相关的标准或规范中对此有注明的,能否提供相关标准的标号名称?谢谢!
13楼
不必要的管线是不允许设在配电室,变压器室的,即使规范上没有规定,也不要给自己惹麻烦
回复
14楼
赞同沙发的说法!~!!
回复
15楼
不能过,和电气无关管线
回复
16楼
不可以!
安全
回复
17楼
等待。。。
回复
18楼
水管不能进配电间这是原则
回复
19楼
GB50053《20kV及以下变电所设计规范》
2.0.1
7.不应设在厕所、浴室、厨房或其它经常积水场所的正下方处,也不宜设在与上述场所贴邻的地方
回复
20楼
10KV及一下的都不行好嘛
回复
21楼
GB50053《20kV及以下变电所设计规范》
2.0.1
7.不应设在厕所、浴室、厨房或其它经常积水场所的正下方处,也不宜设在与上述场所贴邻的地方,...............。
GB50054《低压配电设计规范》
4.1.3
配电室内除本室需用的管道外,不应有其它管道通过。室内水、汽管道上不应设置阀门和中间接头;水、汽管道与散热器的连接应采用焊接,并应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。
回复
22楼
不管从规范还是常规角度考虑都不行