【求助】水管能从高低压盘和变压器上方经过吗?
co1425535112426
2015年03月05日 14:13:13
只看楼主

现在公司新建产线,高低压盘和变压器都放在电气室二层,在厂房内露天放置无遮挡,现在施工中有水管想从高低压盘和变压器上方通过,只是大概了解到这样做不可行,但是想问下有没有相关的标准或规范中对此有注明的,能否提供相关标准的标号名称?谢谢!

现在公司新建产线,高低压盘和变压器都放在电气室二层,在厂房内露天放置无遮挡,现在施工中有水管想从高低压盘和变压器上方通过,只是大概了解到这样做不可行,但是想问下有没有相关的标准或规范中对此有注明的,能否提供相关标准的标号名称?谢谢!
免费打赏
dianqipanli
2015年03月05日 21:29:06
2楼
GB50053《20kV及以下变电所设计规范》
2.0.1
7.不应设在厕所、浴室、厨房或其它经常积水场所的正下方处,也不宜设在与上述场所贴邻的地方,...............。

GB50054《低压配电设计规范》
4.1.3
配电室内除本室需用的管道外,不应有其它管道通过。室内水、汽管道上不应设置阀门和中间接头;水、汽管道与散热器的连接应采用焊接,并应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。
回复
小清新
2015年03月06日 07:50:58
3楼
无关的管线都不能
回复
商场孙工
2015年03月06日 10:11:32
5楼
路过学习了
回复
卡卡西585
2015年03月06日 10:59:19
6楼
无关的管线都不能
回复
浪尽天涯
2015年03月06日 11:37:46
7楼
水管经过配电系统上过,是绝对不可以的。
回复
mls米老鼠66
2015年03月06日 11:52:43
8楼
配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。
回复
yufujiang010
2015年03月06日 15:51:27
9楼
不允许,任何规程都不允许。
回复
hua18389615579
2015年03月06日 16:05:52
10楼

huiyuanjianli
2015年03月06日 22:14:04
11楼
无关的管线都不能
回复
huiyuanjianli
2015年03月06日 22:14:37
12楼
配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。