请教各位大虾:因场地限制,冷却塔只能放置在室外,冷却泵在室内,室外地坪低于室内地坪;问题是:如何设计管路,以及注意哪些问题要求冷却水管路内充满水,不影响起泵;也不至于让冷塔的积水盘做太大
请教各位大虾:
因场地限制,冷却塔只能放置在室外,冷却泵在室内,室外地坪低于室内地坪;
问题是:如何设计管路,以及注意哪些问题
要求冷却水管路内充满水,不影响起泵;也不至于让冷塔的积水盘做太大
22楼
xieguojie_2000 发表于 2015-3-10 12:49 不好意思,我以为前两天没人回答,也就没人关注了。没想到大家还是很热情的,在这里,小弟先谢谢各位了。 …呼唤你好多天了仁兄。现在你现在是这样方案的话。我们这些参与讨论的就都没法讨论了。因为你的条件变了,你现在按照你的方案,冷却塔集水盘水面都要高于水泵吸入口了。就是就是普通的方案了不是水泵高于冷却塔集水盘的讨论的主旨了。你现在的方案我个人觉得单向阀和电动阀都不要用,因为你水泵是在最低点,唯一要注意的就是你的集水盘补满水要满足整个系统的水,防止水泵吸水时补水来不及补。这是我个人观点。欢迎批评指正
回复
23楼
修建蓄水池,冷却泵用潜水泵比较好,但要注意潜水泵的安装方式,要方便检修,大功率的潜水泵是很重的,
回复
24楼
览讯冷却塔 欢迎致电 15723368766 qq982581178 傅先生
回复
25楼
帮顶一个!
回复
26楼
帮顶一个!
回复
27楼
既然冷却塔基础比水泵基础高的话,再根据水泵入口高度加高冷却塔基础高度不就行了吗?这是一种最简单的方法了,我原来施工时就碰到过此类问题。