低位开式冷却塔如何设置
xieguojie_2000
2015年03月02日 11:24:10
来自于中央空调
只看楼主

请教各位大虾:因场地限制,冷却塔只能放置在室外,冷却泵在室内,室外地坪低于室内地坪;问题是:如何设计管路,以及注意哪些问题要求冷却水管路内充满水,不影响起泵;也不至于让冷塔的积水盘做太大

请教各位大虾:

因场地限制,冷却塔只能放置在室外,冷却泵在室内,室外地坪低于室内地坪;
问题是:如何设计管路,以及注意哪些问题
要求冷却水管路内充满水,不影响起泵;也不至于让冷塔的积水盘做太大


免费打赏
poorpc
2015年03月02日 12:07:12
2楼
顶顶你,版主来回答回答
回复
xieguojie_2000
2015年03月02日 12:39:48
3楼
谢谢二楼,哪位可以帮我解决一下
回复
garyzl
2015年03月02日 13:35:47
4楼
塔的基础垫高
回复
xieguojie_2000
2015年03月02日 17:09:43
5楼
garyzl 发表于 2015-3-2 13:35 塔的基础垫高基础垫不了那么高,是否还有其他方法?
回复
poorpc
2015年03月03日 11:15:30
6楼
xieguojie_2000 发表于 2015-3-2 17:09 基础垫不了那么高,是否还有其他方法?我来回答一下啊,个人意见仅供参考。我的理解你的担忧是:冷却塔低于水泵,不要到时水泵吸不到水,或者停机时冷却塔积水盘溢出。只要你积水盘的标高大于水泵吸入点的标高,水泵不是一直吸到水了吗?积水盘的溢出,应该也不会直管段的水量应该没有积水盘的水量多。个人一点小意见,可能说的不对,望指正
回复
宝贝佳林
2015年03月03日 13:08:00
7楼
在低位建议使用闭式冷却塔。因为开式冷却塔的回水管道道最高处不能高出冷却塔的接水盘。
回复
xuxpmidea
2015年03月04日 09:17:35
8楼
poorpc 发表于 2015-3-3 11:15 我来回答一下啊,个人意见仅供参考。我的理解你的担忧是:冷却塔低于水泵,不要到时水泵吸不到水,或者停 …补充一点,不仅高于水泵,别忘了冷凝器,因为咱们不知道楼主所说的机组位置和水泵位置高低。
回复
jickeyan
2015年03月04日 15:24:21
9楼
幸亏您还发现了这个问题,好多项目不是低,只是在同一个平面上就出了很多问题。解决问题的方法是冷却塔不用底盘了,底下修筑一个冷却水池,水池容积不小于15分钟的循环水量,要特别注意,当系统停机时冷却塔的存水下落时不要满出来,水池要有集水坑。冷却水泵可以采用有逆止阀的潜水泵,也可以装在机房,吸水管穿过建筑物进入水池吸水,要备用水泵真空启动装置,防止底阀不严。但要注意水泵的扬程要算上冷却塔高度造成的扬程增加(开式系统)。
回复
garyzl
2015年03月04日 17:24:42
10楼
xieguojie_2000 发表于 2015-3-2 17:09 基础垫不了那么高,是否还有其他方法?下面的回复你可以都看看主要考虑接水盘的高度,如果不能垫高冷却塔,让冷却塔特制造,提升接水盘的高度。另外就是降低,水泵和冷凝器的高度,不能升高,能不能下洼挖地,这是没有办法的办法,还有另外一种,就是采用密闭塔,整体做密闭处理。这个更贵
回复
garyzl
2015年03月04日 17:25:53
11楼
jickeyan 发表于 2015-3-4 15:24 幸亏您还发现了这个问题,好多项目不是低,只是在同一个平面上就出了很多问题。解决问题的方法是冷却塔不用 …这也是一个没有办法的办法。可以试试
回复

相关推荐

APP内打开