本帖最后由 wqh231 于 2015-3-2 13:30 编辑 在计算风荷载对钢结构厂房砌体围护墙计算时,关于伯努利原理和狭管效应按荷载规范计算风荷载时公式参数中是否已经考虑了这两个方面,是否还需要另外再考虑这两个方面?请各位高手指教,谢谢!土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9060656-1-1.html
本帖最后由 wqh231 于 2015-3-2 13:30 编辑
在计算风荷载对钢结构厂房砌体围护墙计算时,关于伯努利原理和狭管效应按荷载规范计算风荷载时公式参数中是否已经考虑了这两个方面,是否还需要另外再考虑这两个方面?请各位高手指教,谢谢!
土木在线论坛,原文为:
[论坛转帖]
http://bbs.co188.com/thread-9060656-1-1.html
2楼
希望高手不惜赐教。
回复
3楼
在计算风荷载对钢结构厂房砌体围护墙计算时,关于伯努利原理和狭管效应按荷载规范计算风荷载时公式参数中是否已经考虑了这两个方面,是否还需要另外再考虑这两个方面?请各位高手指教,谢谢!
回复
4楼
不用考虑,荷载规范中的风荷载都是垂直于建筑物表面的,你说的这两个都是平行于表面的,按规范计算就行。
回复
5楼
zyhjiao 发表于 2015-3-3 09:55 不用考虑,荷载规范中的风荷载都是垂直于建筑物表面的,你说的这两个都是平行于表面的,按规范计算就行。邻近15m有另一栋厂房,中间通道,审图人员认为中间产生了狭管效应,增大了侧面的风速,对垂直于侧面的墙面产生了更大的吸力。但我认为即使有狭管效应增大了对垂直于通道侧面的墙面吸力,但规范8.1.1-2式阵风系数和局部体型系数考虑了狭管效应的增大的影响,规范应该考虑的非常全面了。如果另外再考虑这两个方面影响再增大没有依据了。这样考虑应该是正确的吧?
回复
6楼
wqh231 发表于 2015-3-5 08:31 邻近15m有另一栋厂房,中间通道,审图人员认为中间产生了狭管效应,增大了侧面的风速,对垂直于侧面的墙面 …计算围护结构的阵风系数,规范是根据国外规范取值。局部体型系数的取值方法不清楚,但规范对建筑物的体型系数考虑了群体风压,对围护结构没提群体的事,所以我认为局部体型系数是考虑了相关内容的。
回复
7楼
规范应该考虑的非常全面了。