请教三相变压器短路电阻问题
xingm2000
xingm2000 Lv.3
2015年02月28日 15:07:30
只看楼主

已知三相变压器容量、一二次侧额定电压、短路损耗,那么计算短路电阻如下:先计算电流,容量除以1.732再除以一次侧额定电压,得到相电流;短路损耗除以电流的平方,得到电阻,那么这个电阻是单相电阻吗?或者再除以3才能得到单相电阻呢?再一个问题,已知阻抗电压,那么阻抗电压乘以一次侧额定电压再除以相电流,得到阻抗值,那么这个阻抗值是单相阻抗吗?

已知三相变压器容量、一二次侧额定电压、短路损耗,那么计算短路电阻如下:先计算电流,容量除以1.732再除以一次侧额定电压,得到相电流;短路损耗除以电流的平方,得到电阻,那么这个电阻是单相电阻吗?或者再除以3才能得到单相电阻呢?
再一个问题,已知阻抗电压,那么阻抗电压乘以一次侧额定电压再除以相电流,得到阻抗值,那么这个阻抗值是单相阻抗吗?
qq5197
2015年02月28日 16:59:29
2楼
本帖最后由 qq5197 于 2015-2-28 17:06 编辑

你概念不清楚,阻抗和电阻没有三相还是单相的说法,其实都是单相值
1.要除3
2.线电压除以1.732倍的线电流,阻抗电压乘这个值才是阻抗有名值,也就是单相的值
回复
xingm2000
2015年03月02日 08:16:08
3楼
qq5197 发表于 2015-2-28 16:59 你概念不清楚,阻抗和电阻没有三相还是单相的说法,其实都是单相值1.要除32.线电压除以1.732倍的线电流 …非常感谢!一般书上也不说阻抗是单相,也没看到这方面的例子。