一台变压器带了好多低压柜,采用了面对面布置,有两台柜子之间用了母线桥。那么问题来了:1、母线桥应该是4P的,所以N排也是跟相排一样通过母线桥连接,对吗2、面对面布置,PE排就断开了,怎么连,一定要连吗

一台变压器带了好多低压柜,采用了面对面布置,有两台柜子之间用了母线桥。那么问题来了:
1、母线桥应该是4P的,所以N排也是跟相排一样通过母线桥连接,对吗
2、面对面布置,PE排就断开了,怎么连,一定要连吗
免费打赏
wo_cale
2015年02月13日 16:45:35
2楼
我见到的,因为每排柜子的接地排都是和室内接地干线(比如暗敷的接地扁钢)相连的,所以前后两排柜子的接地排实际上是连通的。
回复
lingxuct
2015年02月13日 16:49:52
3楼
保护接地用PE主母排,在二排柜子之间,可以从地面下敷设,必须可靠连接,且任何时候不允许断开!
回复
engineershao
2015年02月15日 08:32:16
4楼
ccc___ 发表于 2015-2-13 16:49 保护接地用PE主母排,在二排柜子之间,可以从地面下敷设,必须可靠连接,且任何时候不允许断开!按理说是这样,但是施工的时候具体怎么做呢,在地上挖点小槽埋进去吗?
回复
lingxuct
2015年02月15日 10:59:03
5楼
设计有接地安装平面图吧,请按图施工!