【路桥新手设计疑问解答】桥梁预应力设计单端张拉最大设计长度公式的推导
旭日东升
旭日东升 Lv.18
2015年02月09日 14:34:40
来自于桥梁工程
只看楼主

预应力张拉长度设计到底可设多少,本人在规范里公式的基础上进行了推导,供歇息这参考。

预应力张拉长度设计到底可设多少,本人在规范里公式的基础上进行了推导,供歇息这参考。

图片3.png

免费打赏
孟安安
2015年02月10日 08:49:47
2楼
拜服 我是您的粉丝
回复
石头79
2015年02月12日 14:24:20
3楼
谢谢楼主的总结,学习下,虽然我还没接触到过预应力的工程
回复
tfytfky15456563
2015年02月18日 10:26:02
4楼
谢谢楼主共享该资料
回复
酷币的画图
2015年02月25日 15:23:19
5楼
谢谢楼主共享该资料
回复
桥梁盛世
2015年02月27日 09:25:10
6楼
是不是最大长度不超过啊, 不小于那还是最大长度吗?前辈
回复
nore
2015年03月05日 15:36:32
7楼
应该是不大于206.77m哦,我们通常按照不大于110m来设置,当然,这是弯索的情况

不过有时候根据计算来,超那么一点也可以,保证永久应力就好
回复
hubet
2015年04月10日 08:33:07
8楼
各位领导啊,作为施工人员想请教几个问题:关于那个0.55fpk,是不是就是说我现场张拉按照0.75来,其实设计中是按照0.55来设计的?另一个问题是,超过25m 的预应力就要求两端张拉,这个真的必要吗?因为有的时候真不具备两端张拉条件。
回复
旭日东升
2015年04月10日 09:15:58
9楼
本帖最后由 旭日东升 于 2015-4-10 09:17 编辑 hubet 发表于 2015-4-10 08:33 各位领导啊,作为施工人员想请教几个问题:关于那个0.55fpk,是不是就是说我现场张拉按照0.75来,其实设计中 … 这里的0.55fpk是叫永存应力,即考虑今后桥梁在使用中,由于地基沉降、温度、混凝土收缩徐变、钢绞线疲劳等因素,会或多或少地损失部分预应力效果。设计上为了保守,留点富余罢了。 至于你说的第二个问题,为什么25米的梁也要两端张拉,这是在设计中考虑其预应力的对称原理而要求的。假如你采用一端张拉,而另一端的预应力损失大于张拉端的损失,那么这片梁两端的预应力效果就不一样了,违反对称性原理,当然受力也就不合理了。