负荷开关至出线断路器之间的导线如何选配?如果按照出线回路额定电流选配,这段导线
lslhylsl
lslhylsl Lv.3
2015年02月08日 18:16:23
只看楼主

求各位老师解惑,谢谢!如图,负荷开关至出线断路器之间的导线如何选配?要是按照出线开关额定电流选配的话,具体在图中INS到iC65N/3PC25A这两个开关之间会用4平方导线连接,疑问是这个4平方的导线谁来保护?25A的这个断路器对其出线端做保护,可4平方进线导线谁来保护,如果说由上级断路器保护的话,上级断路器额定电流250A好像也保护不了哦?还是说根据GB50054-2011 第6.2.5 短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减小的地方。当不能设置在回路导体载流量减小的地方时,应采用下列措施:

求各位老师解惑,谢谢!如图,负荷开关至出线断路器之间的导线如何选配?要是按照出线开关额定电流选配的话,具体在图中INS到iC65N/3PC25A这两个开关之间会用4平方导线连接,疑问是这个4平方的导线谁来保护?25A的这个断路器对其出线端做保护,可4平方进线导线谁来保护,如果说由上级断路器保护的话,上级断路器额定电流250A好像也保护不了哦? 还是说根据GB50054-2011 第6.2.5 短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减小的地方。当不能设置在回路导体载流量减小的地方时,应采用下列措施:
1 短路保护电器至回路导体载流量减小处的这一段线路长度,不应超过 3m‘
2 应采取将该段线路的短路危险减至最小的措施;
3 该段线路不应靠近可燃物。因为这段导线的长度不超过3米,所以不用考虑保护?
6.3.4 过负荷保护电器,应装设在回路首端或导体载流量减小处。当过负荷保护电器与回路导体载流量减小处之间的这一段线路没有引出分支线路或插座回路,且符合下列条
件之一是,过负荷保护电器可在该段回路任意处装设:
1 过负荷保护电器与回路导体载流量减小处的距离不超过 3m,该段线路采取了防止机
械损伤等保护措施,且不靠近可燃物;
2 该段线路的短路保护符合本规范第 6.2 节的规定。

因这段4平方导线长度不超过3米而不用考虑保护,只考虑其载流量满足出线断路器的电流即可?

001.png

lslhylsl
2015年02月09日 14:46:26
2楼
为什么没关注呢?自己顶一下~~~
回复
lingxuct
2015年02月11日 14:16:06
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-2-11 14:17 编辑

箱子总开关是隔离开关(无保护)时,出线断路器以上都应由上级出线断路器保护,故本箱内出线断路器上电源线不能太小,如果上级断路器是250A时,因箱内引线不会太长,应选16平方!

如果小于16平方,上级断路器保护可能在这些线短路时跳不开,那么这引线和C65开关必须有加强绝缘的措施(有电位差的二线、二极之间,距离不小于20mm,微断还不宜装2P及以上开关)!
回复
beida_energy
2015年02月11日 14:19:34
4楼
就是这么做,这个地方不进行导线保护的验证,一个是距离短,本身阻抗很小,另外 ,出问题的概率也很低。
回复
co1423730565466
2015年02月12日 17:13:06
5楼
ccc_选用16平方的导线是根据经验还是有什么简便的计算方法呢?我们厂里做的也有类似柜子,都是按照出线断路器电流配上口的导线,问厂里的师傅应该怎么配,他说按出线开关电流,这段导线出现短路的概率低,看了楼主提的问题,我也开始纠结这段导线短路保护的问题了,到底是应该考虑还是不需要考虑呢?如果考虑的话,没有计算需要的参数时又该怎么办呢?不考虑仿佛又不符合规范。
回复
攻城师104715
2015年02月13日 23:20:21
6楼
线路不长,阻抗也不会很大,短路电流也不会小,应该能跳
回复
qq_1407671683759
2015年03月23日 10:13:23
7楼
真是太好了
回复