有一台35kV/10kV变压器,容量12500kVA,目前已带负载11000kVA,负载率88%,能否再启动一台1900kW同步电机?同步机软起,有问题吗?该电机为备用电机,启动起来以后会切掉原来带的一台1900的同步电机,也就是最终负载率还是不变的。只是启动那一瞬间变压器会过负荷,有问题吗?
2楼
这个要看你这个负载的性质,工作时间制等。如果是你自己厂用电。负载11000是常驻吗,肯定有个同时率的关系,一般不可能11000kVA同时段满载。如果下级还有10/0.4等多台变压器,我认为倒是问题不大,可以启动。因为本身10/0.4也肯定有个负载率问题;但是你那多数是10kV电机组而达到的11000kVA,那就不敢确定
回复
3楼
压负荷启动
回复
4楼
等待高手回答
回复
5楼
负载11000是最大工况,基本不会达到。就是按最极端情况考虑
回复
6楼
2楼说的很好
回复
7楼
有12500KVA主变的变电站不会只一台主变,当备机要启动时,二台主变并列,让电机启动后再分列。