变压器负载率88%,能否再带一台1900kW同步电机?
yuebingw
yuebingw Lv.7
2015年02月07日 10:50:55
只看楼主

本帖最后由 yuebingw 于 2015-2-7 10:58 编辑 有一台35kV/10kV变压器,容量12500kVA,目前已带负载11000kVA,负载率88%,能否再启动一台1900kW同步电机?同步机软起,有问题吗?该电机为备用电机,启动起来以后会切掉原来带的一台1900的同步电机,也就是最终负载率还是不变的。只是启动那一瞬间变压器会过负荷,有问题吗?

本帖最后由 yuebingw 于 2015-2-7 10:58 编辑

有一台35kV/10kV变压器,容量12500kVA,目前已带负载11000kVA,负载率88%,能否再启动一台1900kW同步电机?同步机软起,有问题吗?该电机为备用电机,启动起来以后会切掉原来带的一台1900的同步电机,也就是最终负载率还是不变的。只是启动那一瞬间变压器会过负荷,有问题吗?
免费打赏
天下唯吾曹孟德
2015年02月07日 13:07:52
2楼
这个要看你这个负载的性质,工作时间制等。如果是你自己厂用电。负载11000是常驻吗,肯定有个同时率的关系,一般不可能11000kVA同时段满载。如果下级还有10/0.4等多台变压器,我认为倒是问题不大,可以启动。因为本身10/0.4也肯定有个负载率问题;但是你那多数是10kV电机组而达到的11000kVA,那就不敢确定
回复
红谷
2015年02月07日 13:25:33
3楼
压负荷启动
回复
xieyf123456789
2015年02月07日 14:37:55
4楼
等待高手回答
回复
yuebingw
2015年02月07日 22:34:38
5楼


负载11000是最大工况,基本不会达到。就是按最极端情况考虑
回复
god_young001
2015年02月07日 22:48:31
6楼
2楼说的很好
回复
lingxuct
2015年02月08日 08:00:39
7楼
有12500KVA主变的变电站不会只一台主变,当备机要启动时,二台主变并列,让电机启动后再分列。

大电机启动需要接受调度命令。
回复
通通
2015年02月08日 11:30:23
8楼
学习了,长见识了
回复
qq247916389
2015年02月08日 13:47:40
9楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
qq_1419155301622
2015年02月08日 15:22:32
10楼

学习了,长见识了
回复
笑奕戈
2015年02月08日 19:31:46
11楼
电机启动,软起,并列,分列
回复