江湖救急!高区水泵接合器到底怎么设?
lovegx2006
lovegx2006 Lv.5
2015年02月05日 17:12:22
只看楼主

160m的建筑,消火栓系统的供水压力达到210米,消防车已无法直接供给高区消火栓水泵接合器。这种时候,按《消水规》(GB50974-2014)5.4.6,在连接高区的水泵接合器上设置移动泵的接力供水的吸水和加压接口。那这个移动泵难道不是固定在这个接口处的么?它不是按设计的消火栓的流量和扬程取值的么?它使用的时候,地下室的消火栓泵还运作么?

2015年02月05日 18:40:08
2楼
你都画160m的建筑了,还问这个问题...
回复
陈大亮
2019年06月27日 17:29:10
3楼

移动泵可以固定在这个接口处,地下室的消火栓泵还运作