与人防无关的配电线路可穿越人防地下室分区吗?
qq_1399856431486
2015年02月05日 12:54:05
只看楼主

例如:A小区地下室有10个人防分区,小区变电站在地下室人防分区的中间,住宅符合和公共用电符合线路可以在地下室用电缆桥架穿过人防分区直接到各栋楼地下水电井么?还是只能从变电站穿过顶板在覆土层埋管敷设?人防规范没看懂,我们设计院是直接穿过地下室顶板覆土层敷设的,能在地下室直接桥架敷设么?

例如:A小区地下室有10个人防分区,小区变电站在地下室人防分区的中间,住宅符合和公共用电符合线路可以在地下室用电缆桥架穿过人防分区直接到各栋楼地下水电井么?还是只能从变电站穿过顶板在覆土层埋管敷设?
人防规范没看懂,我们设计院是直接穿过地下室顶板覆土层敷设的,能在地下室直接桥架敷设么?
免费打赏
qq_1399856431486
2015年02月05日 14:19:17
2楼
自己顶。。。
回复
qq_1399856431486
2015年02月05日 14:45:51
3楼
攻城师56558 发表于 2015-2-5 14:19 自己顶。。。1111111111111111111111111111
回复
luoting810416
2015年02月05日 15:31:46
4楼
可以在地下室用电缆桥架穿过人防分区直接到各栋楼地下水电井
回复
qq_1399856431486
2015年02月05日 15:36:25
5楼
luoting810416 发表于 2015-2-5 15:31 可以在地下室用电缆桥架穿过人防分区直接到各栋楼地下水电井只要过墙封堵严密就行了?
回复
chengzhexin
2015年02月05日 16:43:12
6楼
水平能穿 穿人防处密闭套管 顶板尽量别穿。最合理的做法是,土建配合人防的时候留一条非人防的设备通道,保证所有管线穿进不穿出。
回复
太白云渡
2015年02月05日 21:52:41
7楼
可以,但比较麻烦。穿墙处要先预埋套管,还要进行封堵!人防图集里有专门的做法。
回复
li1953120305
2015年02月15日 00:39:00
8楼
可以 但要尽量避免
回复
whwhq
2015年02月17日 20:15:52
9楼
不允许无关管道穿越人防地下室分区,可以咨询当地人防设计院和人防办
回复
qinweichun
2016年09月14日 16:51:07
10楼
穿墙处设套管,加密闭封堵
回复
lisa104027
2016年09月14日 17:48:52
11楼
1、非人防的管线不宜走人防出去。GB 50038—2005 3.1.6有解释说明 。穿有些墙的时候要换成管,见7.4.6解释说明 2、要是变电所在人防里面 上方无建筑物,直接出去不可以 还得搞防爆波电缆井,除非变电所属非人防区,还需要注意,这块的施工设计产权属于供电局,他们什么意见,如果可以走覆土,是直埋?排管做井?电缆沟或者隧道。覆土的深度够不够。