【提问】配电箱内的母线排如何处理呢?
shijixiaobin
2015年02月07日 11:23:44
只看楼主

室外园林的配电箱 三相电的母线排 规范要求必须做绝缘处理吗?感觉操作的时候 不小心容易碰到母线排 挺危险的,但想让施工单位对母线排做绝缘,没找到具体的规范要求,请问各位那条规范对此有明确的要求呢?

室外园林的配电箱 三相电的母线排 规范要求必须做绝缘处理吗?
感觉操作的时候 不小心容易碰到母线排 挺危险的,但想让施工单位对母线排做绝缘,没找到具体的规范要求,请问各位那条规范对此有明确的要求呢?
免费打赏
多多指教
2015年02月12日 08:56:02
12楼
还是要以安全为主,规范上没有并不代表就不能做
回复
lsc19590714
2015年02月12日 11:46:51
13楼

有国标GB 7251.1-2013 。按国标及甲方要求。
回复
西部龙
2015年02月13日 13:16:36
14楼
路过学习一下。
回复
西部龙
2015年02月13日 13:17:01
15楼
没有做过和了解过。学习之。
回复
yanglong12
2015年02月15日 15:00:20
16楼
装一个透明防护罩,既美观,有安全。
回复
小清新
2015年02月28日 06:22:36
17楼
那就热塑处理
回复
dianqi0102
2015年02月28日 15:56:13
18楼
加装绝缘护套或绝缘挡板都可以,直接要求就OK
回复
qq_1396265259233
2015年02月28日 21:11:26
19楼
加绝缘挡板或母排用热缩套管热缩,都可以起到防护作用
回复
huiyuanjianli
2015年02月28日 22:27:27
20楼

订货时要求就可以了!!!要求绝缘护套、压接处必须搪锡处理!
回复
huiyuanjianli
2015年02月28日 22:28:27
21楼

订货时要求就可以了!!!要求绝缘护套、压接处必须搪锡处理!
回复

相关推荐