【提问】配电箱内的母线排如何处理呢?
shijixiaobin
2015年02月07日 11:23:44
只看楼主

室外园林的配电箱 三相电的母线排 规范要求必须做绝缘处理吗?感觉操作的时候 不小心容易碰到母线排 挺危险的,但想让施工单位对母线排做绝缘,没找到具体的规范要求,请问各位那条规范对此有明确的要求呢?

室外园林的配电箱 三相电的母线排 规范要求必须做绝缘处理吗?
感觉操作的时候 不小心容易碰到母线排 挺危险的,但想让施工单位对母线排做绝缘,没找到具体的规范要求,请问各位那条规范对此有明确的要求呢?
免费打赏
zhj201112
2015年02月07日 16:34:37
2楼
你看看箱体上的名牌的防护等级
回复
lingxuct
2015年02月08日 08:08:36
3楼
安全上做的更好一点不会错,规范只是大方向上的指导,具体细节需要人为操作。

安全措施的落实是需要成本的,你给施工方签证,偶想他们是会做的。
回复
yfxhxl
2015年02月08日 08:19:29
4楼
必须的!有国标GB 7251.1-2013 。
回复
leiyanlin1208
2015年02月08日 15:40:54
5楼
学习学习!!!!!!
回复
孤独狼道
2015年02月08日 16:20:51
6楼
订货时要求就可以了!!!要求绝缘护套、压接处必须搪锡处理!
回复
hld_lhw
2015年02月09日 08:10:58
7楼
安全无小事,防范措施到位没错
回复
云随心丶
2015年02月09日 10:47:00
8楼
加装一个绝缘的挡板就行了,这个给箱子产家说,他们会做的,安全无小事
回复
精工设计
2015年02月10日 11:03:05
9楼
个人认为还是做绝缘处理得好,记得当年刚进电力设计院的时候师傅给我讲这一点,有人往上合断路器的时候用力过大手打滑直接把手指碰到了裸露的进线母排上。按照操作规范,分合断路器操作人员是要带绝缘手套的,这样也能避免手指碰到母排。不过从安全角度考虑最好对母排采取绝缘保护措施,安全一点总是好的。
回复
知足常乐1971
2015年02月11日 22:20:00
10楼
加装一个绝缘的挡板就行了,这个给箱子产家说,他们会做的,安全无小事
回复
王铜
2015年02月12日 07:36:02
11楼
具体细节需要人为操作
回复

相关推荐

APP内打开