想请教一个问题:一台300kw设备,通过2500A插接母线的2个400A插接箱(内装400A断路器)供电,供电电缆均采用双拼YJV-3X95+2X50,沿400X150桥架敷设至设备控制柜的800A进线开关。 这种供电方式是否可行?有没有安全隐患? 谢谢
想请教一个问题:一台300kw设备,通过2500A插接母线的2个400A插接箱(内装400A断路器)供电,供电电缆均采用双拼YJV-3X95+2X50,沿400X150桥架敷设至设备控制柜的800A进线开关。 这种供电方式是否可行?有没有安全隐患? 谢谢
12楼
有安全隐患的,开关匹配问题。
回复
13楼
之前真没见过这种做法,学习一下
回复
14楼
学习学习~~~
回复
15楼
2个400A开关两路路由长短及现状不能能完全相同! 导致两路不能平均带载! 我觉得很容易出问题!
回复
16楼
当然有不规范的地方!
1、从单个400A的断路器上考虑,你下级的800A的断路器比上级大,先计算你负载300KW的运行电流为570A(同时系数取1,功率因数为0.8),已经超过了你单个断路器(上级)400A的额定电流了,从理论上讲,当两个400A断路器的特性、双拼电缆的电阻率完全一致时,它们两个断路器的负载各分一半,但实际上断路器的特性很难做到一致的,在这种情况下,上级的两个断路器的负载就是一个大,一个小,当发生负载短路的情况时,由于上级断路器的不一致,会造成一个跳闸,而另一个无法跳闸的情况,这时,电缆上仍有电,这是相当危险的。
2、按楼主的说法,用双拼3*95的电缆通过桥架敷设到控制柜的,控制柜的主开关是800A的塑壳断路器,那么就是说,在这个断路器上有每相上有4根单芯电缆,怎么联接?工艺上怎么处理?
3、当运行电流过载时,下级开关比上级开关大,那时会造成下级开关不动作,反面上级开关倒要跳的情况,如果非要那样做的话,建议下级开关选用电子脱扣器,而且整定电流放置在额定电流的1.2倍左右。
电气成套人员为你解答,希望以上意见能对你有些帮助!
tianag:1、"会造成一个跳闸,而另一个无法跳闸的情况",个人不成熟想法,仅供讨论,若是两个断路器做机械联锁,是否可行呢?
2“断路器上有每相上有4根单芯电缆,怎么联接”断路器先接小段母排,电缆接母排上,应该可以解决;
3、我也遇见过这种情况,低压系统出两路开关为315A的电缆,末端配电箱进线断路器为500A,是否可以两路315的回路并接入500A的开关,当时没敢这样做,希望前辈解答
回复