想请教一个问题:一台300kw设备,通过2500A插接母线的2个400A插接箱(内装400A断路器)供电,供电电缆均采用双拼YJV-3X95+2X50,沿400X150桥架敷设至设备控制柜的800A进线开关。 这种供电方式是否可行?有没有安全隐患? 谢谢

想请教一个问题:一台300kw设备,通过2500A插接母线的2个400A插接箱(内装400A断路器)供电,供电电缆均采用双拼YJV-3X95+2X50,沿400X150桥架敷设至设备控制柜的800A进线开关。 这种供电方式是否可行?有没有安全隐患? 谢谢
免费打赏
lingxuct
2015年02月05日 13:42:18
2楼
用电侧一台800A断路器,其电源用下台400A断路器分别用电缆接到800A开关上并接,这台800A开关将失去保护作用,只能作为隔离开关用了,好象没这种做法。

为了保护二条并接的95平方电缆,用400A断路器的方法没错,下面用800A开关并接就不妥了,800A开关下能不能平均分成二个用电部分,从上面到负载一分到底?
回复
anhuidiangong
2015年02月05日 16:36:17
3楼
这也是没办法的办法,不过上级比下级要小。不好。
回复
11建筑电气
2015年02月06日 19:48:32
4楼


=,=!!!!不清楚
回复
zouys
2015年02月07日 00:02:02
5楼
ccc___ 发表于 2015-2-5 13:42 用电侧一台800A断路器,其电源用下台400A断路器分别用电缆接到800A开关上并接,这台800A开关将失去保护作用 …人家是两个400A开关,两条线路并联后再通过800A开关供一台300KW设备,到负荷侧还能怎么分啊老大。总觉得这样接有点别扭,平时供电侧用两个刀闸隔离开关的倒是常见,用断路器至少得增加两个断路器的机械和电气连锁,不然一个开关跳闸就太不安全了。
回复
miaozq86
2015年02月07日 00:14:19
6楼
干嘛要经过母线啊,直接从变电站供吧,你这样做既浪费又不合理
回复
hanzhg54
2015年02月07日 09:58:42
7楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-2-7 09:59 编辑

想了想,你这还是有问题,1:有几条母线?2:两个插接箱分别在两个母线上还是在一个母线上?3:设备功率多大?
不会是两个400A的断路器并联带一台800A的断路器吧?
回复
engineershao
2015年02月07日 10:50:29
8楼
让我想到光伏发电里的“汇流”
回复
通通
2015年02月07日 11:00:28
9楼
有点意思哈
回复
xieyf123456789
2015年02月07日 15:39:24
10楼
有点意思哈
回复
god_young001
2015年02月07日 16:08:19
11楼
进来学习学习~
回复