没有斜向抗侧力构件时,水平地震力大于15度是应增加这个方向的地震验算
ytg123456
ytg123456 Lv.15
2015年02月03日 09:07:39
只看楼主

本帖最后由 ytg123456 于 2015-2-3 09:41 编辑 没有斜向抗侧力构件时,水平地震力大于15度是应增加这个方向的地震验算,规范怎么没要求呢?

本帖最后由 ytg123456 于 2015-2-3 09:41 编辑

没有斜向抗侧力构件时,水平地震力大于15度是应增加这个方向的地震验算,规范怎么没要求呢?
结构生活
2015年02月03日 17:15:42
2楼
规范上好像还真没有最大地震方向角这个说法,最大地震方向角由PKPM提出来的,不过结合抗规5.1.1条也很好理解:正常的地震方向是沿着X向和Y向的(也是假定),当计算出来的最大地震方向角大于15度了,我们建立的坐标系是不变的,相当于房子相对于坐标系有了夹角吧。当这个夹角大于15度时,参照抗规5.1.1.2条要求附加地震方向角。
以上都是个人理解,希望各位大神勿喷
回复
ytg123456
2015年02月04日 10:01:23
3楼
说的很好,
回复

相关推荐

APP内打开