请教!有份图纸上要求消防设备用的热继只报警不跳闸,有这种热继电器吗????
请教!有份图纸上要求消防设备用的热继只报警不跳闸,有这种热继电器吗????
12楼
都是这样接的,同时回10楼,没听说机械的不可靠。
给一张图纸。
回复
13楼
是的是的,消防类一般都这样要求,即使过载也不允许跳闸的,所以主回路没有什么不同,只是控制回路不接跳闸回路,只接报警回路就可以了.
回复
14楼
用KBO开关,消防性的只报警不分闸
回复
15楼
以下是引用lnbpli在2007-10-23 16:51:21.0发表的内容:
是的是的,消防类一般都这样要求,即使过载也不允许跳闸的,所以主回路没有什么不同,只是控制回路不接跳闸回路,只接报警回路就可以了.[/quote
说得没错,热保触电常开接报警灯
回复
16楼
一个热继多少钱?!
一座楼多少钱??!!
回复
17楼
回复
18楼
非常普遍的做法,放心使用,绝无问题。
回复
19楼
KBO很令人恶心的东西,只要有机会我就把它给改了,好看不中用的家伙.不如用QF+CJ+JR组合经济方便安全,后期维修费用低廉,而KBO类的CPS开关,只要坏,就得整体报修,用的急的时候能把你愁死,所以大家尽量少用CPS开关,
回复
20楼
先去看一下基本电路再来分析大家的说法。
回复
21楼
热继电器的常开点接消防控制的报警系统,常闭点不用,也就是说热继电器不参与二次控制;当线路与负载超过热继电器定值后,热继电器一次会跳开;