热继只报警不跳闸?
zzok4588
zzok4588 Lv.2
2007年10月18日 15:47:55
来自于工地图片
只看楼主

请教!有份图纸上要求消防设备用的热继只报警不跳闸,有这种热继电器吗????

请教!有份图纸上要求消防设备用的热继只报警不跳闸,有这种热继电器吗????
免费打赏
zzok4588
2007年10月20日 09:56:57
2楼
请教了?没有知道的吗?在线等了!!!!
回复
zh-p-123
2007年10月20日 13:22:48
3楼
你把热热继电器的接点不串到控制跳闸回路里
接到报警回路里不行吗??
回复
jackdaisy
2007年10月21日 11:32:29
4楼
图纸要求接报警就接报警不就行了嘛
回复
hghm001
2007年10月21日 20:25:33
5楼
接触器回路中不要接热继电器的常闭点,把常开做返回信号.消防类的都这么做的啊!
回复
ylbyu
2007年10月22日 11:07:16
6楼
还不把热继给烧坏了,呵呵。
回复
zzok4588
2007年10月22日 13:42:35
7楼
对啊!我也同意6楼的说法!那热继不就烧坏了,是否做消防的都是这样接的呢???
回复
zhaochunrong2318
2007年10月22日 15:01:49
8楼
不会烧坏啊!热继的三个主触点本来就是正常状态通电.只不过是控制回路里的常闭辅助点换成了常开!出现故障时常开点和常闭点是同时动作的!
回复
fandl
2007年10月22日 15:30:28
9楼
烧坏热继电器好还是烧坏设备好??

好好考虑!

消防第一.
回复
fandl
2007年10月22日 15:33:54
10楼
而且应该用电子式热偶.
现在机械的不可靠!
回复
liuweilaaa007
2007年10月22日 16:00:35
11楼
当过负荷运行造成的危害后果小于过负荷断开时的危害后果,就要选择过负荷。如在消防系统中接触器回路中不接热继电器的常闭点,把常开做返回信号.用于报警。