热继只报警不跳闸?
zzok4588
zzok4588 Lv.2
2007年10月18日 15:47:55
来自于工地图片
只看楼主

请教!有份图纸上要求消防设备用的热继只报警不跳闸,有这种热继电器吗????

请教!有份图纸上要求消防设备用的热继只报警不跳闸,有这种热继电器吗????
免费打赏
y502x
2010年04月28日 10:22:34
22楼
要求热继只报警不跳闸?把接点接到报警而不是跳闸回路不就妥啦!
回复
yuchangjian521
2013年04月01日 10:02:25
23楼
hghm001 发表于 2007-10-21 20:25 接触器回路中不要接热继电器的常闭点,把常开做返回信号.消防类的都这么做的啊!那主触点过热不也断开吗