这个要不要设置机械排烟啊
fanstofans
fanstofans Lv.2
2015年02月02日 19:08:00
来自于通风排烟
只看楼主

就这个走道 需不需要设置机械排烟啊

就这个走道 需不需要设置机械排烟啊

QQ截图20150202190201.png


QQ截图20150202190430.png

免费打赏
fanstofans
2015年02月02日 19:30:50
2楼
求大神些指导
回复
张光仁__水暖
2015年02月02日 21:53:33
3楼
内走道小于20m 不考虑自然机械排烟 20-60m不满足条件就机械排烟 大于60m 就必须自然排烟
回复
张光仁__水暖
2015年02月02日 21:54:42
4楼
不难找自然排烟条件指 可开启外窗面积小于走道面积2%,到任意一点的距离大于30 还有就是要看窗户的面积分配是否合理。
回复
fanstofans
2015年02月03日 22:30:01
5楼
张光仁__水暖 发表于 2015-2-2 21:53 内走道小于20m 不考虑自然机械排烟 20-60m不满足条件就机械排烟 大于60m 就必须自然排烟我这个是Y型走道,是个T形状的 这个走道的长度是以最长的一遍算还是以走道的总长算哎
回复
张光仁__水暖
2015年02月04日 08:06:04
6楼
fanstofans 发表于 2015-2-3 22:30 我这个是Y型走道,是个T形状的 这个走道的长度是以最长的一遍算还是以走道的总长算哎你去看大红本,上面有很多例子。
回复
云飘飘
2015年02月06日 07:40:18
7楼
如果到窗户长度大于30米,且排烟面积不够,就需要设置。
回复
马雅雅
2015年03月20日 08:15:28
8楼
看不清楚尺寸,但是看着长度,肯定要做的
回复