一个码头工程,建筑电气图纸上,配电房低压出线全都是带漏电保护的4P开关。现在配电房是我们电力院设计,我觉得配电房的低压出线不应该用4P开关带漏保,应该采用3P开关,漏电保护应该设在下级配电箱里。不知道各位有什么看法
一个码头工程,建筑电气图纸上,配电房低压出线全都是带漏电保护的4P开关。现在配电房是我们电力院设计,我觉得配电房的低压出线不应该用4P开关带漏保,应该采用3P开关,漏电保护应该设在下级配电箱里。不知道各位有什么看法
42楼
漏电保护用,应该用3P的
回复
43楼
engineershao 发表于 2015-2-3 08:40 应该是室外配电,因为是码头,出线至那些动力设备的全都是4P开关。但是出线至本建筑物的照明的,都是3P开 …估计是按GB13955-2005第4.5.1条做的
回复
44楼
版主说的好,学习了
回复
45楼
赞同版主观点!!!
回复
46楼
谢谢楼主的分享
回复
47楼
2楼解释的很好 学习了
回复
48楼
同意版主的意见,
回复
49楼
配电出线总开关3P或4p只报警不跳闸,最末一级配电箱插座回路要漏保,其他根据实际需求,如果有防触电需要就加。
回复
50楼
一楼说的较完善。
回复
51楼
应该是室外配电,出线至那些动力设备的全都是4P开关。
回复