配电房低压出线是否有必要带漏保
engineershao
engineershao Lv.14
2015年02月02日 14:04:02
只看楼主

一个码头工程,建筑电气图纸上,配电房低压出线全都是带漏电保护的4P开关。现在配电房是我们电力院设计,我觉得配电房的低压出线不应该用4P开关带漏保,应该采用3P开关,漏电保护应该设在下级配电箱里。不知道各位有什么看法

一个码头工程,建筑电气图纸上,配电房低压出线全都是带漏电保护的4P开关。现在配电房是我们电力院设计,我觉得配电房的低压出线不应该用4P开关带漏保,应该采用3P开关,漏电保护应该设在下级配电箱里。不知道各位有什么看法
免费打赏
muyuyao
2015年02月05日 12:41:57
32楼
云飘飘 发表于 2015-2-4 07:28 可以参照剩余电流动作保护器设计与安装这本规范。请问是规范中的哪些条???!!!
回复
xiaoxueqing1122
2015年02月05日 16:58:07
33楼
参考GB50054-2011 5.1直接接触的防护措施
回复
rr881017
2015年02月05日 17:01:43
34楼
fitman 发表于 2015-2-2 14:34 除非配电房内的开关已是未端配电开关(好象很少这种情况),否则不应在电房内使用漏保开关。另一种情况是 …版主说的很对。
回复
engineershao
2015年02月05日 20:28:01
35楼
wenjianvip 发表于 2015-2-5 11:20 个人想法:1,首先如果配电房不是末端配电,不建议使用4P漏电开关,可以想象你的配电房就是箱式变电站的低 …感谢你的点评,我已经跟用户沟通过了,就用普通的3P开关
回复
太白云渡
2015年02月05日 21:48:14
36楼
TN-S系统吗?如无特殊需要都不能用4P开关。
回复
chenhailie
2015年02月06日 08:43:27
37楼
学习了,受教了,谢谢
回复
半仙鲁
2015年02月06日 10:09:22
38楼
有大神解释一样吗?什么时候用4P,什么时候是3P,什么时候是3P+N?
回复
mfsw2044702763
2015年02月06日 10:32:15
39楼
,应该设置漏电开关。
回复
gety9527
2015年02月06日 13:38:06
40楼
我就是来打酱油的,你们继续~~
回复
duanzhongfu
2015年02月09日 20:16:33
41楼
要看系统原理图才能确定
回复