配电房低压出线是否有必要带漏保
engineershao
engineershao Lv.14
2015年02月02日 14:04:02
只看楼主

一个码头工程,建筑电气图纸上,配电房低压出线全都是带漏电保护的4P开关。现在配电房是我们电力院设计,我觉得配电房的低压出线不应该用4P开关带漏保,应该采用3P开关,漏电保护应该设在下级配电箱里。不知道各位有什么看法

一个码头工程,建筑电气图纸上,配电房低压出线全都是带漏电保护的4P开关。现在配电房是我们电力院设计,我觉得配电房的低压出线不应该用4P开关带漏保,应该采用3P开关,漏电保护应该设在下级配电箱里。不知道各位有什么看法
免费打赏
云飘飘
2015年02月04日 07:28:41
22楼
muyuyao 发表于 2015-2-4 00:36 很想知道为什么???!!!有何规范依据???!!!可以参照剩余电流动作保护器设计与安装这本规范。
回复
静安寺听
2015年02月04日 10:13:59
23楼
剩余电流动作保护装置安装和运行---GB 13955-2005
回复
engineershao
2015年02月04日 10:16:26
24楼
静安寺听 发表于 2015-2-4 10:13 剩余电流动作保护装置安装和运行—GB 13955-2005“安装在户外的电气装置“”,剩余电流动作保护装置也应该装在这个“电气装置”的配电箱或者控制箱里,而不应该装在电房出线处啊
回复
hongbo5588
2015年02月04日 10:54:59
25楼
本帖最后由 hongbo5588 于 2015-2-4 10:57 编辑 engineershao 发表于 2015-2-4 10:16 “安装在户外的电气装置“”,剩余电流动作保护装置也应该装在这个“电气装置”的配电箱或者控制箱里,而 …“安装在户外的电气装置”,这个装置所指范围广泛。
回复
多多指教
2015年02月04日 11:27:28
26楼
配电室下级还有配电箱的话不应该设在这里。
回复
muyuyao
2015年02月05日 00:32:45
27楼
engineershao 发表于 2015-2-4 10:16 “安装在户外的电气装置“”,剩余电流动作保护装置也应该装在这个“电气装置”的配电箱或者控制箱里,而 …赞同!!!23楼的意思是“安装在户外的最末端电气装置”,其上级出线应该是漏保!!!这与配电房低压出线必须带漏保完全不是一回事!!!即据此根本得不出“配电房低压出线必须带漏保”的结论!!!
回复
muyuyao
2015年02月05日 00:34:41
28楼
hongbo5588 发表于 2015-2-4 10:54 “安装在户外的电气装置”,这个装置所指范围广泛。如何广泛了???!!!请注意其前面的“4.5.1 末端保护”几个字!!!
回复
engineershao
2015年02月05日 08:44:53
29楼
如果加漏电保护,那么有可能会频繁跳闸。对于一些重要的不能断电的负荷,反而不好。
回复
andyxue2014
2015年02月05日 10:18:19
30楼
路过学习一下~~~
回复
wenjianvip
2015年02月05日 11:20:01
31楼
本帖最后由 wenjianvip 于 2015-2-5 11:22 编辑

个人想法:1,首先如果配电房不是末端配电,不建议使用4P漏电开关,可以想象你的配电房就是箱式变电站的低压配电室,原因如下:1)如果下级有消防或应急负荷,再发生火灾时即使漏电了也是不允许跳闸的。。2、如果是一级配电,不建议做4P原因码头可能供电分散如果是4P室外主干电缆都是五芯线缆(带PE)投资较大,建议做TN-C-S。3、尽量减少零线的接线点,减少零线故障,特别是断零对三相供电范围内的单相设备,的影响。、4、本人也不建议采用在此级供电系统采用只漏电不跳闸的的断路器,因为大多数厂家此种型号的断路器大多是四级的,长期慢性对地漏电或过负荷引起断路器的发热烧毁有可能引起断零故障,我本人就遇到过这么一起事故。5、如果担心漏电无法发现或引起其他故障建议采用专门的电气火灾漏电检测装置设备,加装再线路上,和线路隔离运行,网上有卖,有的才几百元一台,可以在配电室外侧设声光报警装置,既可以及时提醒线路漏电,什么时间漏电,也不影响线路和设备运行,
回复

相关推荐

APP内打开