一个码头工程,建筑电气图纸上,配电房低压出线全都是带漏电保护的4P开关。现在配电房是我们电力院设计,我觉得配电房的低压出线不应该用4P开关带漏保,应该采用3P开关,漏电保护应该设在下级配电箱里。不知道各位有什么看法
一个码头工程,建筑电气图纸上,配电房低压出线全都是带漏电保护的4P开关。现在配电房是我们电力院设计,我觉得配电房的低压出线不应该用4P开关带漏保,应该采用3P开关,漏电保护应该设在下级配电箱里。不知道各位有什么看法
12楼
版主说的很好了
回复
13楼
可否上一下系统图呢?
回复
14楼
muyuyao 发表于 2015-2-2 22:18 赞同版主观点!!!学习了,好东西
回复
15楼
zzzone123456 发表于 2015-2-3 13:04 学习了,好东西配电给其他单体建筑的用电不宜采用漏电开关
回复
16楼
除非配电房内的开关已是未端配电开关(好象很少这种情况),否则不应在电房内使用漏保开关。
另一种情况是为防电气火灾而设的漏电检测,为方便安装和管理,确实最宜装在电房内,但这个是只报警,不跳闸,是附加的方案,与漏保开关是两回事。
回复
17楼
版主说的很好了
回复
18楼
版主说的很好了
回复
19楼
版主说的很好了
回复
20楼
:)学习学习中
回复
21楼
云飘飘 发表于 2015-2-3 05:55 如果是室外配电,应该设置漏电开关。很想知道为什么???!!!有何规范依据???!!!
回复