一个码头工程,建筑电气图纸上,配电房低压出线全都是带漏电保护的4P开关。现在配电房是我们电力院设计,我觉得配电房的低压出线不应该用4P开关带漏保,应该采用3P开关,漏电保护应该设在下级配电箱里。不知道各位有什么看法

一个码头工程,建筑电气图纸上,配电房低压出线全都是带漏电保护的4P开关。现在配电房是我们电力院设计,我觉得配电房的低压出线不应该用4P开关带漏保,应该采用3P开关,漏电保护应该设在下级配电箱里。不知道各位有什么看法
免费打赏
leiyanlin1208
2015年02月03日 08:51:37
12楼
版主说的很好了
回复
merou0091
2015年02月03日 08:56:40
13楼
可否上一下系统图呢?
回复
zzzone123456
2015年02月03日 13:04:11
14楼
muyuyao 发表于 2015-2-2 22:18 赞同版主观点!!!学习了,好东西
回复
zzzone123456
2015年02月03日 13:06:24
15楼
zzzone123456 发表于 2015-2-3 13:04 学习了,好东西配电给其他单体建筑的用电不宜采用漏电开关
回复
lzchengyang
2015年02月03日 14:04:26
16楼

除非配电房内的开关已是未端配电开关(好象很少这种情况),否则不应在电房内使用漏保开关。
另一种情况是为防电气火灾而设的漏电检测,为方便安装和管理,确实最宜装在电房内,但这个是只报警,不跳闸,是附加的方案,与漏保开关是两回事。
回复
huiyuanjianli
2015年02月03日 21:07:09
17楼

版主说的很好了
回复
huiyuanjianli
2015年02月03日 21:08:24
18楼

版主说的很好了
回复
huiyuanjianli
2015年02月03日 21:10:19
19楼

版主说的很好了
回复
long20131022
2015年02月03日 21:19:14
20楼
:)学习学习中
回复
muyuyao
2015年02月04日 00:36:27
21楼
云飘飘 发表于 2015-2-3 05:55 如果是室外配电,应该设置漏电开关。很想知道为什么???!!!有何规范依据???!!!