配电房低压出线是否有必要带漏保
engineershao
engineershao Lv.14
2015年02月02日 14:04:02
只看楼主

一个码头工程,建筑电气图纸上,配电房低压出线全都是带漏电保护的4P开关。现在配电房是我们电力院设计,我觉得配电房的低压出线不应该用4P开关带漏保,应该采用3P开关,漏电保护应该设在下级配电箱里。不知道各位有什么看法

一个码头工程,建筑电气图纸上,配电房低压出线全都是带漏电保护的4P开关。现在配电房是我们电力院设计,我觉得配电房的低压出线不应该用4P开关带漏保,应该采用3P开关,漏电保护应该设在下级配电箱里。不知道各位有什么看法
免费打赏
fitman
2015年02月02日 14:34:53
2楼
除非配电房内的开关已是未端配电开关(好象很少这种情况),否则不应在电房内使用漏保开关。
另一种情况是为防电气火灾而设的漏电检测,为方便安装和管理,确实最宜装在电房内,但这个是只报警,不跳闸,是附加的方案,与漏保开关是两回事。
回复
红谷
2015年02月02日 14:47:23
3楼
应该采用3P开关
回复
cz13306196492
2015年02月02日 14:50:08
4楼
版主说的非常好,学习了:)
回复
tiger0031
2015年02月02日 21:58:15
5楼
如果是临时用电专用变 配电房是要装漏保。
回复
muyuyao
2015年02月02日 22:18:04
6楼
fitman 发表于 2015-2-2 14:34 除非配电房内的开关已是未端配电开关(好象很少这种情况),否则不应在电房内使用漏保开关。另一种情况是 …赞同版主观点!!!
回复
muyuyao
2015年02月02日 22:18:30
7楼
tiger0031 发表于 2015-2-2 21:58 如果是临时用电专用变 配电房是要装漏保。这显然不是在谈施工临电!!!
回复
云飘飘
2015年02月03日 05:55:35
8楼
如果是室外配电,应该设置漏电开关。
回复
engineershao
2015年02月03日 08:37:59
9楼
fitman 发表于 2015-2-2 14:34 除非配电房内的开关已是未端配电开关(好象很少这种情况),否则不应在电房内使用漏保开关。另一种情况是 …配电房出线带的是配电箱,配电箱都是带开关的,所以配电房出线开关不是末端开关。
回复
engineershao
2015年02月03日 08:40:29
10楼
云飘飘 发表于 2015-2-3 05:55 如果是室外配电,应该设置漏电开关。应该是室外配电,因为是码头,出线至那些动力设备的全都是4P开关。但是出线至本建筑物的照明的,都是3P开关。你说的应该没错,不知道这个出自哪条规范
回复
qianbochenhong
2015年02月03日 08:48:48
11楼

版主说的非常好,学习了
回复