一个码头工程,建筑电气图纸上,配电房低压出线全都是带漏电保护的4P开关。现在配电房是我们电力院设计,我觉得配电房的低压出线不应该用4P开关带漏保,应该采用3P开关,漏电保护应该设在下级配电箱里。不知道各位有什么看法

一个码头工程,建筑电气图纸上,配电房低压出线全都是带漏电保护的4P开关。现在配电房是我们电力院设计,我觉得配电房的低压出线不应该用4P开关带漏保,应该采用3P开关,漏电保护应该设在下级配电箱里。不知道各位有什么看法
免费打赏
1354tzl
2015年02月19日 19:52:47
52楼
不应该设漏电开关,最多设漏电报警
回复
hljct
2015年02月22日 09:39:50
53楼
配电房内配电回路应该根据此回路情况设计是否带漏电保护
回复
qq_1423709323893
2015年02月28日 15:54:17
54楼
啊啊啊啊啊啊
回复
铖3357
2015年03月02日 11:51:44
55楼
多多受教了
回复
qsch
2015年03月08日 19:59:25
56楼
作为民用建筑电气版主说的是对的,但是作为码头配电室,需要看配电室的出线所带负荷配电方案。交通设施中码头供配电系统是复杂的,很多做法与民用建筑电气不同。
回复
qsch
2015年03月08日 20:00:48
57楼
所以发帖的同仁应该详细介绍码头配电的情况。
回复
xjghns
2015年03月23日 17:01:00
58楼
cz13306196492 发表于 2015-2-2 14:50 版主说的非常好,学习了路过学习学习
回复
xjghns
2015年03月23日 17:01:22
59楼
云飘飘 发表于 2015-2-3 05:55 如果是室外配电,应该设置漏电开关。路过学习学习