变压器一次侧Y型接线三次谐波电流不能构成回路,一次侧D型接线三次谐波电流可以形成回路,为什么选择D型接线呢?我的理解是不管构不构成回路,谐波电压都会通过耦合传到二次侧,不明白这两种接线方式对谐波有什么影响
变压器一次侧Y型接线三次谐波电流不能构成回路,一次侧D型接线三次谐波电流可以形成回路,为什么选择D型接线呢?我的理解是不管构不构成回路,谐波电压都会通过耦合传到二次侧,不明白这两种接线方式对谐波有什么影响
2楼
.
这个问题在1982年《变压器》杂志第三期以及1987年第六期上有详细的论述,书中祥细论述了Dy11联结组别的优点,目前几乎全部采用Dy11的联结组别了。不论空载还是负载损耗,Dy11要比Yyn0接线损耗要小。Yyno联结组别高压侧为“Y"结线,激励电流为正弦波。由于变压器磁化曲线的非线性,铁芯磁通为平顶波,含有三次谐波成分较大,对目前三芯柱铁芯变压器,奇次磁通无通路,只有通过空气隙、箱壁、夹紧螺栓形成通路,这样就增加了磁滞及涡流损耗。对于Dy11结线,奇次谐波电流可在高压绕组内环流,这样铁芯中的磁通为正弦波,不会产生前者的损耗。实例证明,Dy11结线空载损耗可减少10%左右。当变压器负载运行时,若二次侧负载不对称,各相均有零序电流,其值为中性电流的三分之一,零序电流在变压器铁芯中产生零序磁通,对于Yyn0结线的变压器盖亚侧不可能有零序电流与之去磁,零序磁通在变压器三铁柱中无通路,只有通过空气隙、箱壁、夹紧螺栓形成回路,产生附加损耗,鉴于此,稍大容量的变压器,都会采用Dy11结线组别。Dy11结线,一次绕组的零序电流可以在绕组中环流,反过来可以削弱二次绕组的零序电流,不致使零序磁通造成变压器的过热。因此中性线电流几乎可达相线电流(一般可达到相线的八成)。这样,使变压器的容量得到充分的利用,同时也降低了损耗,与同容量的Yyn0结线组别变压器相比,负载损耗可减少近两成。
楼主想进一步了解的话,可以搜一下原文来读。
.
回复
3楼
楼上讲的好详细,顶一个
回复
4楼
沙发说的很好 学习了
回复
5楼
asmdl 发表于 2015-1-31 21:32 .谢谢 文章叫什么名字啊
回复
6楼
学习了 长见识 赞一个
回复
7楼
笨方法理解,3次谐波为零序,由于角接后零序阻抗小,1次绕组上的零序电压降小,传到2次侧的电压就小了,3次谐波得到削弱。
回复
8楼
1楼讲的好详细,顶一个
回复
9楼
沙发说的很好 学习了
回复