其实小弟是有两个问题第一:多联机运行过程中了冷媒在压缩机,冷凝器。蒸发器的各个进出口温度大概是多少第二:为什么多联机的单位面积冷负荷估算时要比水系统高上不少。多联机冷量的损耗出现在什么环节初来乍到还望各位不吝赐教
其实小弟是有两个问题
第一:多联机运行过程中了冷媒在压缩机,冷凝器。蒸发器的各个进出口温度大概是多少
第二:为什么多联机的单位面积冷负荷估算时要比水系统高上不少。多联机冷量的损耗出现在什么环节
初来乍到
还望各位不吝赐教
2楼
难道是机组不一样,冷媒的量和变化温度都不相同吗
回复
3楼
说的太笼统了
回复
4楼
jzcszl 发表于 2015-1-29 21:15 说的太笼统了问题二可以解释下吗
回复
5楼
大家都不理我。。:'(
回复
6楼
tianguozheng 发表于 2015-1-30 09:51 问题二可以解释下吗个人认为多联机冷媒经过末端(蒸发器)温度比水机经过末端温度(7~12度)要低,这样的话除湿能力更强,担负的潜热负荷更多。我也想知道多联机冷媒的具体温度,求告知
回复
7楼
网上这个说法不错,如下图
回复
9楼
tianguozheng 发表于 2015-1-30 09:51 问题二可以解释下吗你这个课题说得很大,只能简单地说说吧。多联机,即直接换热式一拖多空调,由于是直接换热,系统工况反应的稳定性较水系统(冷水机)差,两器受外界(如气温,室温)因素的影响较大,直接关系着压缩机的运行工况。如气温和室温较高时,冷凝温度和压力,蒸发温度和压力,都会相应升高,你说的制冷剂在两器进出口的温度也就升高了(具体温度的多少是随气温和室温的变化而变化的),压缩机的负荷和运转温度也就随之升高了。由于多联机是制冷剂与外界直接换热,所以单位面积冷负荷估算时要比水系统高些,但冷量损耗率与水系统的差异变化不大。什么样的条件就有什么样的损耗,这种逻辑规律应该是一样的。
回复
10楼
多联机夏季工况:室内26度,相对湿度65%,夏季室内焓值60KJ/Kg;当用水机时,出风温度为16度,机械露点,出风的焓值为42KJ/Kg;当为直接蒸发时,出风温度13~14度;出风焓值为34~36KJ/Kg,意味着较水系统多了潜热(忽略显热)6~8KJ/Kg,转化成比例即为33.3%~44.4%。这也是为什么选多联机要比选水机多40%的原因。其中末端设备出风温差按4度温差计算。
学到不想睡:
算上显热的话,冷负荷相差没有40%吧,氟机和水机选型相差这么多吗
回复
11楼