由室外10KV架空线路至办公楼(1台1250KVA变压器)采用电缆供电,距离550米。请问,选取电缆需要计算那些东西、需要注意什么。(比如短路电流,计算这些东西需要那些数据?这些数据怎样取得?本人新人没有任何的经验,请各位高手指点,不胜感激)
由室外10KV架空线路至办公楼(1台1250KVA变压器)采用电缆供电,距离550米。请问,选取电缆需要计算那些东西、需要注意什么。(比如短路电流,计算这些东西需要那些数据?这些数据怎样取得?本人新人没有任何的经验,请各位高手指点,不胜感激)
2楼
这种情况下热稳定是限制,满足热稳定就行了。需要知道短路电流和保护整定时间。
回复
3楼
问上级变电所阻抗参数,,550米可以忽略了,按上级选也可以。。
回复
4楼
leafmelly 发表于 2015-1-29 13:41 这种情况下热稳定是限制,满足热稳定就行了。需要知道短路电流和保护整定时间。这些数据是需要计算还是到电力部门查询啊
回复
5楼
红苹果 发表于 2015-1-29 22:38 问上级变电所阻抗参数,,550米可以忽略了,按上级选也可以。。还是不很明白,关键是怎么计算,给些建议
回复
6楼
如果是主变是1250kVA的,选择10kV电缆,用1250/1.732/10=72.17 72.17×1.05=75.78(A)你根据最大载流量选择电缆就行,具体电缆截面可以上网查一查厂家样本。动热稳定校验的话会比较麻烦,需要短路电流,短路电流一般是系统潮流计算出来的,那个就很麻烦了。
回复
7楼
如果是主变是1250kVA的,选择10kV电缆,用1250/1.732/10=72.17 72.17×1.05=75.78(A)你根据最大载流量选择电缆就行,具体电缆截面可以上网查一查厂家样本。动热稳定校验的话会比较麻烦,需要短路电流,短路电流一般是系统潮流计算出来的,那个就很麻烦了。
回复
8楼
YJV22-8.7/15-3*120的高压电缆完全可行。
回复
9楼
还是不明白什么意思,继续深造
回复
10楼
需要上一级电源的参数,计算短路电流校验电缆的热稳定(就是短路情况下,电缆在故障持续的时间内不能因为发热而损坏),经验供电系统容量一般的话,YJV22-8.7/15-3*70的高压电缆能满足要求且有一定余量