关于10KV进线电缆截面选取的问题
yhysxf
yhysxf Lv.5
2015年01月29日 11:20:21
只看楼主

由室外10KV架空线路至办公楼(1台1250KVA变压器)采用电缆供电,距离550米。请问,选取电缆需要计算那些东西、需要注意什么。(比如短路电流,计算这些东西需要那些数据?这些数据怎样取得?本人新人没有任何的经验,请各位高手指点,不胜感激)

由室外10KV架空线路至办公楼(1台1250KVA变压器)采用电缆供电,距离550米。请问,选取电缆需要计算那些东西、需要注意什么。(比如短路电流,计算这些东西需要那些数据?这些数据怎样取得?本人新人没有任何的经验,请各位高手指点,不胜感激)
免费打赏
a396673967
2016年10月13日 09:47:54
12楼
谢谢楼主分享
回复
abaozi
2017年06月21日 21:41:48
13楼
shn3158 发表于 2015-2-5 22:41 如果是主变是1250kVA的,选择10kV电缆,用1250/1.732/10=72.17 72.17×1.05=75.78(A)你根据最大载流量 …想问问,这个1.05是什么来的?
回复
blse111
2017年07月04日 09:45:40
14楼
短路电流计算需要知道系统侧短路阻抗,这个可以找供电公司调度部分提供。1.05就是考虑95%电压的时候,电流是1.05倍
回复
operqing
2017年07月21日 11:59:11
15楼

主变是1250kVA,1250/1.732/10=72.17 ,你根据最大载流量选择电缆YJV22-8.7/15-3*50即可。
回复
大圣superman
2017年07月21日 21:39:15
16楼
YJV22-8.7/15 3×95足够了
回复
不懂你说的等我
2017年07月23日 01:29:59
17楼
学习了,···
回复
a396673967
2017年07月24日 11:14:45
18楼
谢谢分享资料
回复
sumhon
2017年07月25日 22:33:14
19楼
算出电流,查电缆载流量表,就可以了
回复

相关推荐

APP内打开