20米预应力空心板C40砼,标养28天强度不合格,最低的有30MPa,最高的39MPa。随后进行回弹检测,结果与砼试块强度相对应,低的仍然低。业主要求施工单位做抽芯检测,但是施工单位执意做单片梁静载试验,选取强度值最低的三片梁进行了检测,检测结果是合格的。请各位同行专家们说说,这批梁板能否可以使用?
最基本的指标都没有达到,当然不能用了
回复
5楼
谢谢指点迷津!
回复
6楼
这个问题我以前遇到过一次,只是比楼主幸运些,我的20米空心板是设计是C50的结果超声回弹的最低强度是C40多一点,经过设计单位的复核认为C40可以使用,通过了验收,同时,设计单位解释了设计成C50的原因是因为桥在海边,考虑了耐久性的要求。后来的处理决定是罚款几百万,项目经理几年不能执业,施工单位终身维修这座桥梁。建设单位,监理单位,施工单位,行政处理了很多人。
您的这种情况我认为应当做如下处理:
1.应当调查28天强度试块的制作、养护、试压全过程的可靠性与真实性,这个很重要,因为我们不光要解决梁板能否使用的问题,还要分析原因。为以后的生产提供依据。如果真实,那么就说明混凝土有问题,那就得查混凝土的生产过程了。如果不真实,那就不好办了,后果你懂的。我们今天只讨论现在的情况如何处理,那就是按通常的处理程序,如果试块其程序真实,先委托有资质的检测单位回弹,回弹够的视为合格,并出报告。回弹不够的,理论上应当进行钻芯取样测强度,如果合格,出报告。如果钻芯强度不合格,我们就得按相关的程序办理了。所以我认为业主要求钻芯是正确的。
2.对于回弹、钻芯不合格的梁板的处理方式,我认为在业主要求钻芯时,应该和设计单位取得联系,按相关规定请设计单位复核,至于数据用回弹方式采集还是钻芯方式采集,由设计单位根据需要确定。如果设计单位复核通过了,那么这批梁板是可以通过验收并使用的。当然,如果做静载试验,最后也是要设计部门复核的,因为他要根据他的设计意图来决定的,或者搞一个专家论证。正如二楼的说法,还有很多的指标设计需要考虑。
3.现在我们说说补救方案,一般情况下,补救方案还是由设计出比较好,实在不行就委托有资质的单位出加固方案,最好有专家论证。当然这种加固很贵,要综合考虑,最后决定是加固还是返工。
4.从施工角度来讲我个人认为,如果静载试验的取样具有代表性,这些梁如果使用,短期的安全性是没问题的,但要看设计的耐久性和安全储备考虑。
5.还有,您的混凝土配合比是什么情况,会不会后期强度增长。最好放一段时间再回弹看看,能拖就拖,不要急于处理和安梁。
6.千万不要承诺终身维修,宁愿废了返工
回复
7楼
6楼说得很有道理
回复
8楼
路过 学习了
回复
9楼
谢谢分享,学习了
回复
10楼
学习了 赞
回复
11楼
查查混凝土配合比,看看是不是外加剂放的不当,我们这里粉煤灰加多了,混凝土的前期强度是上不来的,但后期强度时达标的!
回复
12楼
6L好专业涨见识了!
回复