【暖通问题百科.4期】关于风机盘管、风管以及风管与风口之间连接问题?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年01月28日 13:23:40
来自于通风排烟
只看楼主

关于风机盘管、风管以及风管与风口之间连接问题?解答:对于风机盘管与风管之间的连接,用帆布软接的做法比较普遍。另外风管与风口之间的连接,也有用帆布软接的做法。但是在许多较高级的场合,比如星级酒店的客房,是不允许用帆布软接的。因为在实际当中,帆布都不会有保温层,故而存在结露的可能,凝结水可能会使吊顶霉变。另外帆布漏风较大。 风机盘管连接详图 (本题由网友



关于风机盘管、风管以及风管与风口之间连接问题?

解答:
对于风机盘管与风管之间的连接,用帆布软接的做法比较普遍。另外风管与风口之间的连接,也有用帆布软接的做法。但是在许多较高级的场合,比如星级酒店的客房,是不允许用帆布软接的。因为在实际当中,帆布都不会有保温层,故而存在结露的可能,凝结水可能会使吊顶霉变。另外帆布漏风较大。

风机盘管连接详图





(本题由网友 深圳-设计-小天 整理提供)
不正确、不完整地方,还请大家给予纠正和补充!
每月提供10个问题,并附有较完整的答案(问题仅限暖通行业,中央空调、通风排烟、采暖供热等
答案尽可能标准,一经采用,即可向米兰申请土木公仔一个
米兰 QQ:2355735307
1.jpg

1.jpg

yangrui20031440
2015年01月28日 14:10:29
2楼

帮忙:$顶一下
回复
qq_1414543255348
2015年01月28日 14:15:31
3楼
1、风机盘管和风管之间的帆布软接外面在用保温棉包一圈,不然肯定会有滴冷凝水现象
2、风管和风口连接一般都是铝箔伸缩软接,两端扎好,还行吧
3、现在有铝箔伸缩软接带保温的可以代替软接
回复
qq_1405620578526
2015年01月28日 14:50:21
4楼
:loveliness: 学习来了
回复
jinan115
2015年01月28日 14:52:50
5楼
等待标准答案
回复
foreverfeng0309
2015年01月28日 15:00:49
6楼
顶下楼主
回复
sherwinding
2015年01月28日 15:01:35
7楼
可以采用复合铝箔柔性玻纤软管
回复
枫松柏
2015年01月28日 15:06:07
8楼
这个是风机盘管连接详图
回复
yffx.2003.02.20
2015年01月28日 19:25:44
9楼
风机盘管与风管之间的连接,用白铁皮与风盘口打胶铆钉连接,风管提前预制好,做保温,先装风盘,后装风管。不要用帆布软接。

回复
yffx.2003.02.20
2015年01月28日 19:31:29
10楼
散流器,回风口与风管使用白铁皮,铆钉上下拉紧铆接,缝隙采用铝箔胶带密封好。
回复
黑宇
2015年01月29日 08:34:33
11楼
还能学习下其他方面的东西么?
回复

相关推荐