低压柜和变压器间不挖沟连接,接地采用5p母线中的pe槽代替地网可以吗?
shenjibaobao
2015年01月28日 10:21:44
只看楼主

低压柜和变压器间不挖沟连接,接地采用5p母线中的pe槽代替地网可以吗?

低压柜和变压器间不挖沟连接,接地采用5p母线中的pe槽代替地网可以吗?
免费打赏
hanzhg54
2015年01月28日 10:36:12
2楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-1-28 14:15 编辑

低压柜和变压器间多长距离?做接地应该可以。
回复
xuruiyu1
2015年01月28日 10:50:55
3楼
如果是在同一房间内(比如配电室内)是可以的,低压柜与变压器用空气绝缘型插接式封闭母线连接,接地你指的是哪个设备的接地?
回复
shenjibaobao
2015年01月28日 11:27:56
4楼
xuruiyu1 发表于 2015-1-28 10:50 如果是在同一房间内(比如配电室内)是可以的,低压柜与变压器用空气绝缘型插接式封闭母线连接,接地你指的 …就是地网,配电房地网
回复
lingxuct
2015年01月28日 13:31:08
5楼
shenjibaobao 发表于 2015-1-28 11:27 就是地网,配电房地网配电室地网,电缆沟内有镀锌扁钢,低压柜内PE排,应从二个方向及以上接地装置引入接地扁钢,密集型母线上好象没有PE排,外壳从接地网引接,引接导线要能承受母线处单相短路电流!
回复
红谷
2015年01月28日 13:48:38
6楼
本帖最后由 红谷 于 2015-1-28 13:52 编辑

针对五根排的问题:A、B、C、N、PE作为母线槽的五线制,PE排是负责接地作用的,一般情况下为ABCN排的一半,而铝合金外壳的阻率和铜相差不大,所以用外壳作为接地是完全可以满足工程需要的。此项产品已通过国家CCC认证。
回复