GCS低压柜二次电源
xianzai987
xianzai987 Lv.9
2015年01月27日 09:30:40
只看楼主

现在好多低压柜测量指示都是用电子式的,现在有个已经做完的工程,有人提出来低压侧不送电时仪表也没电说这个是设计缺陷,那诸位有见过低压侧仪表专门有通过直流屏或是ups提供电源的没?觉得意义不是很大吧,并且这样实现的难度大吗

现在好多低压柜测量指示都是用电子式的,现在有个已经做完的工程,有人提出来低压侧不送电时仪表也没电说这个是设计缺陷,那诸位有见过低压侧仪表专门有通过直流屏或是ups提供电源的没?觉得意义不是很大吧,并且这样实现的难度大吗
免费打赏
lingxuct
2015年01月27日 10:48:00
2楼
1、低压柜加不停电的二次电源意义不大,系统没送电,让仪表测什么,没电时让测量仪表工作有什么意义?

2、低压柜象高压柜那样专设二次电源是可以办到的,实用价值需分析。一般是防止表计数据丢失,其次是给二次控制回路试验(试车)用。
回复
xianzai987
2015年01月27日 11:06:08
3楼
ccc___ 发表于 2015-1-27 10:48 1、低压柜加不停电的二次电源意义不大,系统没送电,让仪表测什么,没电时让测量仪表工作有什么意义?2 …谢谢区管:)
回复
mr_chen188
2015年01月28日 08:22:18
4楼
呵呵 ..........
回复
通通
2015年01月28日 08:46:34
5楼
学习了,意义不大,单独加二次电源