概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!问题:1、联络柜e 是直接连在 进线柜A 吗? 2、会不会影响计量啊? 3、要在 进线柜A,计量柜B之间插多一个联络柜E吗?请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!
概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!
问题:1、
联络柜e 是直接连在
进线柜A 吗?
2、会不会影响计量啊?
3、要在
进线柜A,
计量柜B之间插多一个
联络柜E吗?
请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!
63楼
从A进,不是计量2次了
回复
64楼
联络柜e断路器下口接出线柜D主母线,接补偿柜C主母线也可以(根据配电室的土建条件和柜体结构选择母线连接的开关柜)。
计量不用担心,小区公变两台变压器应该不会有合环运行的情况。
联络柜E可不增加,如非要增加,可安装在出线柜D后。
回复
65楼
sunshinegyu 发表于 2015-1-27 13:04 我也同意这个。。。。。最好还是不要合联络开关吧,互为备用比较妥当吧
回复
66楼
一般是直接连对面那个空柜子,直接母排搭接过去就行,不过要做好闭锁
回复
67楼
个人认为需要连到1B配电柜的母线上,连到母线上不影响计量。但需要停掉补偿柜;另外,两个进线柜和母联柜最好有联锁。
回复
68楼
学习了:):):)
回复
69楼
给个图看看。希望对你有所帮助
回复
70楼
联络柜E接母排到空的那个柜子就可以了.
虽然联络,但变压器应该都是运行的,联络柜里的断路器是分开的,联络是为了当一路有问题时,
才会合上联络柜内的断路器.假如左侧回路发生问题,合上联络开关,那么并不是所有的左边的负荷都运行的,一般只有重要设备才会运行,不然,右侧的变压器也可能会带不动的.
回复
71楼
两端母线连起来有这么困难么?
回复
72楼
很简单,直接用母排和对面柜顶母线连起来就可以了。
计量不是问题,什么都不要动,不管那个柜子用电,不在A计量就在a计量,少不了也多不了。
回复