两台公变联络,是这样联络的吗?急~求大神回复!!!
shenjibaobao
2015年01月26日 17:02:51
只看楼主

概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!问题:1、联络柜e 是直接连在 进线柜A 吗? 2、会不会影响计量啊? 3、要在 进线柜A,计量柜B之间插多一个联络柜E吗?请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!

概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!
问题:1、 联络柜e 是直接连在 进线柜A 吗?
2、会不会影响计量啊?
3、要在 进线柜A计量柜B之间插多一个 联络柜E吗?
请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!



QQ截图20150126165608.jpg

免费打赏
dianqi0102
2015年02月28日 16:03:00
73楼
engineershao 发表于 2015-1-27 10:43 为什么不把联络柜e跟这边最后一台出线柜连,一方面这是常规做法,另一方面这样距离也近。入住率低,可以先只 …这样做是对的,楼主图上的红线是不可以的
回复
zhaozaishenzhen
2015年02月28日 18:00:37
74楼

你们不是已经有一个联络柜了吗?直接连上对面母排就行。使用哪一台变压器,则开启哪侧计量。另一台计量关闭即可。赞同
回复
qq_1396265259233
2015年02月28日 21:03:54
75楼
一般做法,在1B变压器所带的母线下设置联络柜,与联络柜E连接即可。
回复
hanzhg54
2015年02月28日 21:09:30
76楼
当一侧电源停用的时候,进线断路器断开,计量自然就会停止,根本没必要专门去管理他。
回复
cqluhai96321
2015年03月02日 15:38:42
77楼
1、2B联络柜出线直接连1B低压母线即可,2、要核实联络柜断路器的电流等;3、一定要退出核对相序4、必须考虑安全切断1B低压母线反送到1B变压器上去
回复
qq_1403856668344
2015年03月03日 11:07:31
78楼
联络e和出线D做个母线桥架就ok了、
回复
zhongdz2008
2015年03月04日 11:25:29
79楼
ccc___ 发表于 2015-1-27 14:10 哥们,不是搞电气的?因为联络柜装在B段,故联络柜的断路器的下桩头与A段主母线连接,电气上就是接在 …:lol,是这么回事
回复
巨人电气
2015年03月05日 09:10:52
80楼
联络柜e断路器的下桩头母线与进线柜A下桩头主母线连接。oK!
回复
xiaoxueqing1122
2015年03月06日 13:12:00
81楼
如果走电缆可与进线柜A断路器下端铜牌连接。如走母线桥与出线柜D连接。
回复
臭皮匠
2015年03月06日 15:00:33
82楼
直接常规联络就可以了,右边联络柜直接联到左面出线柜的母线上。
回复