概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!问题:1、联络柜e 是直接连在 进线柜A 吗? 2、会不会影响计量啊? 3、要在 进线柜A,计量柜B之间插多一个联络柜E吗?请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!
概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!
问题:1、
联络柜e 是直接连在
进线柜A 吗?
2、会不会影响计量啊?
3、要在
进线柜A,
计量柜B之间插多一个
联络柜E吗?
请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!
73楼
engineershao 发表于 2015-1-27 10:43 为什么不把联络柜e跟这边最后一台出线柜连,一方面这是常规做法,另一方面这样距离也近。入住率低,可以先只 …这样做是对的,楼主图上的红线是不可以的
回复
74楼
你们不是已经有一个联络柜了吗?直接连上对面母排就行。使用哪一台变压器,则开启哪侧计量。另一台计量关闭即可。赞同
回复
75楼
一般做法,在1B变压器所带的母线下设置联络柜,与联络柜E连接即可。
回复
76楼
当一侧电源停用的时候,进线断路器断开,计量自然就会停止,根本没必要专门去管理他。
回复
77楼
1、2B联络柜出线直接连1B低压母线即可,2、要核实联络柜断路器的电流等;3、一定要退出核对相序4、必须考虑安全切断1B低压母线反送到1B变压器上去
回复
78楼
联络e和出线D做个母线桥架就ok了、
回复
79楼
ccc___ 发表于 2015-1-27 14:10 哥们,不是搞电气的?因为联络柜装在B段,故联络柜的断路器的下桩头与A段主母线连接,电气上就是接在 …:lol,是这么回事
回复
80楼
联络柜e断路器的下桩头母线与进线柜A下桩头主母线连接。oK!
回复
81楼
如果走电缆可与进线柜A断路器下端铜牌连接。如走母线桥与出线柜D连接。
回复
82楼
直接常规联络就可以了,右边联络柜直接联到左面出线柜的母线上。
回复