概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!问题:1、联络柜e 是直接连在 进线柜A 吗? 2、会不会影响计量啊? 3、要在 进线柜A,计量柜B之间插多一个联络柜E吗?请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!
概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!
问题:1、
联络柜e 是直接连在
进线柜A 吗?
2、会不会影响计量啊?
3、要在
进线柜A,
计量柜B之间插多一个
联络柜E吗?
请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!
53楼
问题是你计量CT是不是要换一下
回复
54楼
赞同分区管理员的说法!
回复
55楼
你们不是已经有一个联络柜了吗?直接连上对面母排就行。使用哪一台变压器,则开启哪侧计量。另一台计量关闭即可。
回复
56楼
:P好:(顶了。。。
回复
57楼
很不解:原设计联络柜e是负责联络谁的???!!!
回复
58楼
请详解“供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!”这句话!!!
不停一台变压器吗???!!!
没必要要求两台变压器并列运行啊!!!
并列运行能减少电损吗???!!!
回复
59楼
学习学习~~~~~~~~~~!
回复
60楼
供电局不明说,没直接说停一台,以后就好弄了,联络就弄3用2的机电连锁,这个联络根本点就是防止反送电,防止有电侧向停电变压器低压送电,建议热备用方式处理这3个开关,不建议用备自投方式,改为不自投自负方式
回复
61楼
他们没说的话就是默认停掉一台也可以,还是节能降耗为好,开着也是费电
回复
62楼
正常是联络柜放在中间的,这个工程是早些年设计的把,现在都有联络柜
回复