两台公变联络,是这样联络的吗?急~求大神回复!!!
shenjibaobao
2015年01月26日 17:02:51
只看楼主

概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!问题:1、联络柜e 是直接连在 进线柜A 吗? 2、会不会影响计量啊? 3、要在 进线柜A,计量柜B之间插多一个联络柜E吗?请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!

概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!
问题:1、 联络柜e 是直接连在 进线柜A 吗?
2、会不会影响计量啊?
3、要在 进线柜A计量柜B之间插多一个 联络柜E吗?
请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!



QQ截图20150126165608.jpg

免费打赏
半仙鲁
2015年02月14日 11:14:29
53楼
问题是你计量CT是不是要换一下
回复
wangxf
2015年02月14日 13:21:12
54楼
赞同分区管理员的说法!
回复
电气老陈
2015年02月15日 13:43:22
55楼
你们不是已经有一个联络柜了吗?直接连上对面母排就行。使用哪一台变压器,则开启哪侧计量。另一台计量关闭即可。
回复
co1423981573079
2015年02月15日 14:46:47
56楼
:P好:(顶了。。。
回复
muyuyao
2015年02月16日 12:06:05
57楼
很不解:原设计联络柜e是负责联络谁的???!!!
回复
muyuyao
2015年02月16日 12:09:22
58楼
请详解“供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!”这句话!!!

不停一台变压器吗???!!!

没必要要求两台变压器并列运行啊!!!

并列运行能减少电损吗???!!!
回复
ww789514
2015年02月17日 08:11:55
59楼
学习学习~~~~~~~~~~!
回复
水中央
2015年02月18日 09:52:35
60楼
供电局不明说,没直接说停一台,以后就好弄了,联络就弄3用2的机电连锁,这个联络根本点就是防止反送电,防止有电侧向停电变压器低压送电,建议热备用方式处理这3个开关,不建议用备自投方式,改为不自投自负方式
回复
水中央
2015年02月23日 14:15:09
61楼
他们没说的话就是默认停掉一台也可以,还是节能降耗为好,开着也是费电
回复
feng_0066
2015年02月23日 20:14:20
62楼
正常是联络柜放在中间的,这个工程是早些年设计的把,现在都有联络柜
回复

相关推荐

APP内打开