两台公变联络,是这样联络的吗?急~求大神回复!!!
shenjibaobao
2015年01月26日 17:02:51
只看楼主

概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!问题:1、联络柜e 是直接连在 进线柜A 吗? 2、会不会影响计量啊? 3、要在 进线柜A,计量柜B之间插多一个联络柜E吗?请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!

概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!
问题:1、 联络柜e 是直接连在 进线柜A 吗?
2、会不会影响计量啊?
3、要在 进线柜A计量柜B之间插多一个 联络柜E吗?
请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!



QQ截图20150126165608.jpg

免费打赏
zyb9880
2015年01月29日 08:43:05
32楼
呵呵 多看看学学
回复
zhuo881117
2015年01月29日 10:26:16
33楼
sunshinegyu 发表于 2015-1-27 13:04 我也同意这个。。。。。这个做法比较合理
回复
zwx6215
2015年01月30日 13:11:17
34楼
入住率低,可以先只用一台,再合上联络开关。
回复
西部龙
2015年01月30日 14:23:49
35楼
找个系统图。一看就明白了。
回复
西部龙
2015年01月30日 14:24:09
36楼
是中间一个联络的断路器。
回复
pwb-1959
2015年01月30日 22:29:24
37楼
接线是第三步。应该先明确两台变压器高压进线必须是同一回路;其次要明确两台变压器接线组别必须相同,短路阻抗相同或接近。容量条件满足:都是500K,最好是制造厂家相同。上面条件都满足,才可以并列运行。联络开关容量和整定值必须与进线进关相同,联络开关串联在两个系统的进线开关下庄母排上,就是将两段进线开关下庄母排连通,联络开关起通断和保护作用。当负荷少时,可停一台变压器,接通联络开关,两个系统的下庄负载都能用电。联络柜的使用,必须注意负荷的监控。
回复
tanguandong
2015年01月30日 22:47:37
38楼
我们一般做在补偿柜上。
回复
阿海
2015年01月31日 01:37:06
39楼
你连到进线柜去了干啥,那样的话你的部分计量不是重复计量
回复
开心的人
2015年01月31日 08:56:04
40楼
同意楼上的观点,学习了.....
回复
饕餮已不再
2015年01月31日 09:03:26
41楼
只要通过联络柜e到进线柜A的出线端的母线排上都可以的~