概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!问题:1、联络柜e 是直接连在 进线柜A 吗? 2、会不会影响计量啊? 3、要在 进线柜A,计量柜B之间插多一个联络柜E吗?请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!
概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!
问题:1、
联络柜e 是直接连在
进线柜A 吗?
2、会不会影响计量啊?
3、要在
进线柜A,
计量柜B之间插多一个
联络柜E吗?
请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!
32楼
呵呵 多看看学学
回复
33楼
sunshinegyu 发表于 2015-1-27 13:04 我也同意这个。。。。。这个做法比较合理
回复
34楼
入住率低,可以先只用一台,再合上联络开关。
回复
35楼
找个系统图。一看就明白了。
回复
36楼
是中间一个联络的断路器。
回复
37楼
接线是第三步。应该先明确两台变压器高压进线必须是同一回路;其次要明确两台变压器接线组别必须相同,短路阻抗相同或接近。容量条件满足:都是500K,最好是制造厂家相同。上面条件都满足,才可以并列运行。联络开关容量和整定值必须与进线进关相同,联络开关串联在两个系统的进线开关下庄母排上,就是将两段进线开关下庄母排连通,联络开关起通断和保护作用。当负荷少时,可停一台变压器,接通联络开关,两个系统的下庄负载都能用电。联络柜的使用,必须注意负荷的监控。
回复
38楼
我们一般做在补偿柜上。
回复
39楼
你连到进线柜去了干啥,那样的话你的部分计量不是重复计量
回复
40楼
同意楼上的观点,学习了.....
回复
41楼
只要通过联络柜e到进线柜A的出线端的母线排上都可以的~
回复