概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!问题:1、联络柜e 是直接连在 进线柜A 吗? 2、会不会影响计量啊? 3、要在 进线柜A,计量柜B之间插多一个联络柜E吗?请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!
概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!
问题:1、
联络柜e 是直接连在
进线柜A 吗?
2、会不会影响计量啊?
3、要在
进线柜A,
计量柜B之间插多一个
联络柜E吗?
请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!
22楼
把联络柜e和出线柜d的位置换一下,然后直接连到对面出线柜D啊
节省点母线桥长度
回复
23楼
联络柜e断路器的下桩头母线与进线柜A下桩头主母线连接,哪个柜上都可以,只是进线柜A不行。
入住率低,可以先只用一台,再合上联络开关。
不影响计量!
回复
24楼
tianhu83 发表于 2015-1-28 09:16 同意这个的做法,但要注意思计量柜的处理请问怎么处理合适呢?
回复
25楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2015-1-30 10:56 编辑
应该在两个Aa进线柜电源端之间加装联络柜,防止计量重复。红虚线不太合理。
回复
26楼
就近进行联络就可以的,
回复
27楼
电老虎网设计师平台已正式上线,电气设计私活:有兴趣者加客服QQ:691502026或关注中国电气设计师创富群433382461领取设计任务与同行在线交流。
回复
28楼
1B段设置1台联络柜,铜排或电缆接到2B出线柜D上。
用一个变压器时1B,2B进线柜其中一个合闸,母联合闸。用两个变压器时,1B.2B合闸,母联断开。
回复
29楼
联络到出现柜D就行了
回复
30楼
3台断路器两把钥匙来实现统一管理
回复
31楼
ccc___ 发表于 2015-1-27 14:10 哥们,不是搞电气的?因为联络柜装在B段,故联络柜的断路器的下桩头与A段主母线连接,电气上就是接在 …这个直接用一个系统图就能说明意思了。