概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!问题:1、联络柜e 是直接连在 进线柜A 吗? 2、会不会影响计量啊? 3、要在 进线柜A,计量柜B之间插多一个联络柜E吗?请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!
概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!
问题:1、
联络柜e 是直接连在
进线柜A 吗?
2、会不会影响计量啊?
3、要在
进线柜A,
计量柜B之间插多一个
联络柜E吗?
请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!
12楼
浪费了母线,,都在A柜联络好点
回复
13楼
xiaguofu 发表于 2015-1-27 12:29 浪费了母线,,都在A柜联络好点没办法,空间局限
回复
14楼
ccc___ 发表于 2015-1-27 10:23 是谁撞你脑袋上了,看到2个进线柜A?哥,,,,,,我是说你回复,“联络柜e断路器的下桩头母线与进线柜A下桩头主母线连接,哪个柜上都可以,只是进线柜A不行。”前面说“与进线柜A下桩头主母线连接”,后面说“只是进线柜A不行”。不是两个 都是 进线柜A么?还我理解错了?
回复
15楼
engineershao 发表于 2015-1-27 10:43 为什么不把联络柜e跟这边最后一台出线柜连,一方面这是常规做法,另一方面这样距离也近。入住率低,可以先只 …我也同意这个。。。。。
回复
16楼
当时我在做新疆项目的时候 供电局批复的需要低压联络 最后做的2个联络柜 母线连接
回复
17楼
sunshinegyu 发表于 2015-1-27 13:04 哥,,,,,,我是说你回复,“联络柜e断路器的下桩头母线与进线柜A下桩头主母线连接,哪个柜上都可以, …哥们,不是搞电气的?因为联络柜装在B段,故联络柜的断路器的下桩头与A段主母线连接,电气上就是接在进线A断路器的下桩头!进线A断路器的下桩头是其他柜的柜顶母线,二排柜子到对面肯定连接到柜顶母线上,所以,除了进线A柜以外,所有A段的柜子都可以,只有进线A柜子的断路器下桩头不在柜顶上!!!(所以,进线A柜不行)
回复
18楼
联络柜开关下端口用母排联结到对面柜的母线排上即可。
回复
19楼
ccc___ 发表于 2015-1-27 14:10 哥们,不是搞电气的?因为联络柜装在B段,故联络柜的断路器的下桩头与A段主母线连接,电气上就是接在 …“进线A断路器的下桩头是其他柜的柜顶母线,二排柜子到对面肯定连接到柜顶母线上,所以,除了进线A柜以外,所有A段的柜子都可以,只有进线A柜子的断路器下桩头不在柜顶上!!!(所以,进线A柜不行)”。。。觉得前半句对,后半句,再议。。。。
回复
20楼
过来学习的
回复
21楼
engineershao 发表于 2015-1-27 10:43 为什么不把联络柜e跟这边最后一台出线柜连,一方面这是常规做法,另一方面这样距离也近。入住率低,可以先只 …同意这个的做法,但要注意思计量柜的处理
回复