计算钢筋接头面积百分率及搭接长度
wyw1688
wyw1688 Lv.3
2015年01月26日 11:25:25
只看楼主

旧混凝土规范9.4.3条条文说明是这样的:粗、细钢筋搭接时,按粗钢筋截面积计算接头面积百分率,按细钢筋直径计算搭接长度。 新规范8.4.3条文说明是这样的:粗、细钢筋在同一区段搭接时,按较细钢筋的截面积计算接头面积百分率及搭接长度。算接头面积百分率时两个版本解析相反,为什么专家的解析会相反?这么不严谨

2015年01月26日 12:51:56
2楼
新版规范的说明合理些,相当于修改了老规范条文说明。既然搭接长度都按较细钢筋直径计算,那接头率当然也应该按较细钢筋的截面积计咯