欧式箱变,高压柜内是否有必要加装PT,而且还是三相五柱式的,意义何在?PS:箱变高压侧只有隔离开关和负荷开关,没有断路器。
欧式箱变,高压柜内是否有必要加装PT,而且还是三相五柱式的,意义何在?PS:箱变高压侧只有隔离开关和负荷开关,没有断路器。
2楼
高供高计 还是高供低计 手操还是电操?
回复
3楼
kobe8899 发表于 2015-1-26 12:54 高供高计 还是高供低计 手操还是电操?高供低计,没有断路器
回复
4楼
engineershao 发表于 2015-1-27 08:35 高供低计,没有断路器加不加PT 跟带不带断路器没有直接关系 手操 还电操?
回复
5楼
kobe8899 发表于 2015-1-27 08:53 加不加PT 跟带不带断路器没有直接关系 手操 还电操?你是问什么东西的手操还是电操?负荷开关?隔离开关?
回复