变压器出线侧计算容量怎么计算?怎么填写?计算电流怎么填写?断路器该怎么选择?求高人指点
![](file:///D:我的文档\Tencent Files874041456ImageGroup4O}M2(D)(E6~0YGT_(W]KTR.jpg)
变压器出线侧计算容量怎么计算?怎么填写?
计算电流怎么填写?
断路器该怎么选择?
求高人指点
![QQ图片20150124150543.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
挺不错的了、、、、、、
回复
3楼
renxiaowu 发表于 2015-1-24 15:53 挺不错的了、、、、、、圈起部分应该怎么填写 还是不写
回复
4楼
这个可以不用在系统图上写啊,计算书里肯定会有体现
回复
5楼
变压器630KVA,低压侧额定电流909A(图中计算电流666A不正确),选择1200A框架式断路器(1000A看似也可以,但裕量太小)。
回复
6楼
可以参照建筑电气计算示例这一本图集。
回复
7楼
ccc___ 发表于 2015-1-24 22:59 变压器630KVA,低压侧额定电流909A(图中计算电流666A不正确),选择1200A框架式断路器(1000A看似也可以, …明白!谢谢
回复