关于10kV/0.4kV配电系统中变压器出线侧断路器的选择?
m231303
m231303 Lv.2
2015年01月24日 15:07:25
只看楼主

变压器出线侧计算容量怎么计算?怎么填写?计算电流怎么填写?断路器该怎么选择?求高人指点

变压器出线侧计算容量怎么计算?怎么填写?

计算电流怎么填写?
断路器该怎么选择?
求高人指点

QQ图片20150124150543.jpg

免费打赏
renxiaowu
2015年01月24日 15:53:48
2楼
挺不错的了、、、、、、
回复
m231303
2015年01月24日 16:18:16
3楼
renxiaowu 发表于 2015-1-24 15:53 挺不错的了、、、、、、圈起部分应该怎么填写 还是不写
回复
engineershao
2015年01月24日 20:45:26
4楼
这个可以不用在系统图上写啊,计算书里肯定会有体现
回复
lingxuct
2015年01月24日 22:59:38
5楼
变压器630KVA,低压侧额定电流909A(图中计算电流666A不正确),选择1200A框架式断路器(1000A看似也可以,但裕量太小)。
回复
云飘飘
2015年01月25日 07:35:39
6楼
可以参照建筑电气计算示例这一本图集。
回复
m231303
2015年01月26日 08:19:24
7楼
ccc___ 发表于 2015-1-24 22:59 变压器630KVA,低压侧额定电流909A(图中计算电流666A不正确),选择1200A框架式断路器(1000A看似也可以, …明白!谢谢