求大神指点,双级压缩中间不完全冷却氟系统中间压力和低压压力相同
a1208575481
2015年01月22日 18:23:42
来自于制冷技术
只看楼主

大神们给指导下可能是什么原因导致中间压力建立不起来

大神们给指导下可能是什么原因导致中间压力建立不起来
免费打赏
summer123xia
2015年01月22日 18:31:18
2楼
什么系统?什么压缩机?
回复
荣昌制冷
2015年01月23日 07:27:48
3楼
低压级压缩机或低压缸没压缩投入工作,卸载装置故障或低压级压缩机(或气缸)存在故障。
回复
co1421895935839
2015年01月23日 09:38:06
4楼
学习学习,谢谢
回复
co936201979
2015年01月23日 10:22:37
5楼
双极压缩机,中压不可能和低压压力相同,要么就是中压没有调试好,再就是压缩机自身有问题,
回复
斗战圣佛
2015年01月23日 10:27:03
6楼
这可多了去了。
回复
a1208575481
2015年01月23日 17:28:43
7楼
summer123xia 发表于 2015-1-22 18:31 什么系统?什么压缩机?氟系统,转子压缩机
回复
a1208575481
2015年01月23日 17:38:31
8楼
多谢各位朋友热情帮助,俺现在有个小系统,看有些资料提到双级压缩中间不冷却也可以降低压比相应提高制冷量,不知道有没有前辈做过这样的系统。高低压也是按1:2或1:3配置吗?那中间压力应该是怎么样的呢
回复
yangxiaopengty
2015年03月05日 10:01:30
9楼
虽然没听懂,但是以后会关注
回复