本帖最后由 xclwys 于 2015-1-22 14:58 编辑 续接施工图常见建筑设计问题第二部分 六、构件安全与防火性能审查中常见的一些问题 (三)建筑构配件 1.防火墙设在转道附近时。内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间的最近边缘水平距离不满足≥ 4.00米 的要求,又没有采取相应的防火措施;还有紧靠防火墙两侧窗的水平距离满足不了≥ 2米 的要求,又没有采取相应的防火措施。
续接施工图常见建筑设计问题第二部分
六、构件安全与防火性能审查中常见的一些问题
( 三 ) 建筑构配件
1. 防火墙设在转道附近时。内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间的最近边缘水平距离不满足≥ 4.00 米 的要求,又没有采取相应的防火措施;还有紧靠防火墙两侧窗的水平距离满足不了≥ 2 米 的要求,又没有采取相应的防火措施。
2. 分别独立设置的电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井、井壁上设检查门,其检查门未采用丙级防火门。
3. 阳台、外廊、室内回廊、上人屋面及室外楼梯等临空栏杆 ( 栏板 ) 、女儿墙等安全防护 ( 包括高度、防攀登、防坠落和竖杆间距等 ) 。经常会不满足规范要求 ( 防护栏杆高度应从可踏面算起 ) 。
4. 无直接对外开窗的卫生间需设排气道。并需设有进风口,设计时 ( 住宅 ) 往往缺排气道或进风口。
( 四 ) 建筑无障碍设计内容涉及面广
无障碍设计 ( 在工程建筑强制性条文中 ) 规定了:办公、科研建筑;商业服务建筑;文化、纪念建筑;观演、体育建筑;交通医疗建筑;学校、园林建筑;高层、中层住宅及公寓建筑等以及它们需设计无障碍设计的范围,各施工图存在问题较多。业主往往认为,我单位无残疾人员,不必作无障碍设计,有些设计人员一味迁就业主,不作无障碍设计,有的仅在入口处设计坡道,漏做无障碍厕所及电梯,针对这一问题,有待于设计人员和全社员提高认识,重视无障碍设计 ( 如北京市就明文规定,建筑总说明中必须写明无障碍设计内容 ) ,以体现社会对残疾人的关怀和人性化设计。
以上问题只要设计人员在设计中引起重视,认真一一检查,就可避免。现场施工人员也可从中尽早发现问题,有助于在图纸会审以及答疑时明确问题。
文章完整版第一部分 http://bbs.co188.com/thread-9052996-1-1.html]